Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Beijer <-> Beckhoff

  1. #1
    Registriert seit
    09.09.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    Hat von euch schon jemand eine Kommunikation zwischen Beckhoff und Beijer über RS232 realisiert?
    Bei mir will das einfach nicht funktionieren. Ich bekomme immer einen "Comm Error".
    Folgende Komponente werden verwendet:
    Beckhoff CPU (CX 9010) mit einer RS232 erweiterung (CX9010 -N030)
    Beijer E 1012
    Crossover Kabel

    Im E - Designer wurde folgendes konfiguriert:
    Settings: Prot: AMS Serial
    Station:0
    HMI AMS Net ID 192.168.0.1.1.1

    Station:
    Station:0
    AMS Net ID: 5.12.43.175.1.1
    Port: 800

    An der CX selber ist nichts eingestellt.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    Zitieren Zitieren Beijer <-> Beckhoff  

  2. #2
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    648
    Danke
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge

    Idee

    Hallo Michzed,

    erstmal herzlich willkommen im SPS- Forum.


    Dein Tasten-Display ist bereits etwas betagter. Mit etwas Glück funktioniert die Verbindung identisch zum EXTER T40. Das hatte ich bereits mehrfach im Einsatz. Bis auf die geringe Displaygröße, bin ich mit den Geräten voll zufrieden.

    Folgende Kurzanleitung sollte dir weiterhelfen: ADS_Seriell_Embedded-PC.pdf
    Das in der Anleitung erwähnte cerhost.exe gleich dazu...

    Gruß
    Chräshe

  3. #3
    Michzed ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.09.2010
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Chräshe,

    Danke für die rasche Antwort, jetzt wo es in der beschreibung erwähnt wird ist es mir auch klar dass die Seriele ADS Route hinzugefügt werden muss.

    Auf jedenfall vielen Dank für die Beschreibung.

    Kann das ganze erst wieder Montags Testen....

    mfg Mich

Ähnliche Themen

  1. Festo CPX-CEC an Beijer Display
    Von Hisge im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 14:20
  2. Beijer und Beckhoff
    Von j_poool im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 16:40
  3. Beijer - WinCC flex
    Von markuscps im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 16:25
  4. Probleme mit HMI-Tools von Beijer
    Von AlexV6TDi im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 19:21
  5. Exter K70 von Beijer
    Von Mönni im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 21:33

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •