Anbindung KBR-Multimess WAGO über Modbus

fraggle-m

Level-1
Beiträge
76
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich versuche gerade ein KBR Multimess Basic über Modbus an einen WAGO 843 an zu binden, Modbus klappt soweit auch, aber nun habe ich ein Problem mit der auswertung der Messwerte.
Übertragen werden die Werte in 2 Word das Format des Wertes ist aber fload, wie kann ich das in DWord wandeln ?

Gruß
Frank
 
Hallo Frank,

um den per Modbus übertragenen Wert wieder in das ursprüngliche Format zu bekommen, gehst Du am Besten wie folgt vor:

1.) Kopieren der beiden Variablenwerte in den Merkerbereich (z.B. %MW100 und %MW101).
2.) Anlegen einer Variablen Deines Datentyps "auf" den Adressen (z.B. "myVariable AT %MD50: REAL;", um den Wert als float/real zu erhalten).
3.) Sollte der Wert nicht stimmen, musst Du bei Schritt 1 eventuell die Kopierreihenfolge tauschen.

That's it!

Frage beantwortet? Falls nicht, kannst Du uns auch gerne direkt kontaktieren.
 