Hallo Leute,
habe mir nochmal die Kommentare druchgelesen und bei jedem was richtiges gefunden. Falls ihr jedoch so ein problem auch haben solltet, möchte ich hier die endgültige lösung (und das problem) nochmal erklären.
Problem war einmal das TC auf dem cx.
Es ist eine PLC runtime auf dem Cx da es ja cx1020-0121 ist. intsalliert man nun eine demo auf dem cx wird diese automtaisch registriert und hat unten rechts unter rechtsklick auf das TC-icon dann eigenschaften keine zeitlimitierung wie bei normalen demos.
das zweite Problem bestand darin, dass TC nur über Start -> Programme aufgerufen werden konnte. ES GAB NACH MEHREREN DE/INSTALLATIONSVERSUCHEN KEIN INCON SYMBOL UNTEN RECHTS.
Somit konnte TC auch nicht in den start gesetzt werden und alles weiter nicht folgen.
Lösung:
Sobald TC installiert ist und das ICON unten rechts NICHT vorhanden sein sollte geht man folgende schritte:
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Services -> TwinCAT System Service (doppelklick) -> Starten -> auf automatisch einstellen!
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Services -> SDDP Discovery Service -> auf manuell einstellen.
Nun müsste das Icon unten rechts wiederzufinden sein und bei jedem neustart kommen.
des letzte problem war, dass ich die led1 einer el1008 forcen wollte und dachte das sie dann auch aufleuchtet (an der klemme)
dies passiert nur bei ausgangsklemmen nicht eingangsklemmen.
Ich danke euch nochmal für die schnelle hilfe. besonders dank ich CAS der mir persönlich mit vielen PN und anrufen nochmal zu seite gestanden hat und auch weitere probleme mit mir behoben hat. DANKE