    Ich habe immer eine Variable, die meine Schritte zählt.

    Das System weiss es nicht.

  2. #12
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Bensen83 Beitrag anzeigen
    Gibt es eigentlich auch Zustandswerte einer schrittkette im as? Also kann ich irgendwo auslesen, wo ich mich im as gerade befinde, oder muss ich mir da selbst was in den einzelnen "Schritten" erzeugen?
    Lies mal in der Hilfe unter "AS-Flags" nach.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. #13
    Registriert seit
    17.03.2011
    Ort
    im Wald
    Beiträge
    284
    Danke
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Sorry,

    kann mir den Kommentar nicht verkneifen.

    Die Ablaufsteuerung ist ne feine Sache. Aber, sie sollte sich nicht selbst programmieren. Da geht zu viel schief. Das bisschen Handarbeit, sollte sich jeder gönnen.

  4. #14
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Ich habe jetzt in den Eigenschaften das SFCInit aktiviert. wird es nicht als eingang des AS Programms dargestellt?
    Zitieren Zitieren SFCInit  

  5. #15
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2009
    Beiträge
    776
    Danke
    25
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, wollte gerade mal den Tipmode ausprobieren. Also wenn ich den TipMode aktiviert habe, dann springt die Schrittkette ja nicht weiter, auch wenn die Weiterschaltbedigung erfüllt ist. Aber wenn ich SFCTip auf True setze, dann kann ich trotzdem weiter springen, obwohl die Weiterschaltbedingung noch nicht erfüllt ist. ist das normal so? Dann müsste ich den SFCTIP erst setzen, wenn die weiterschaltbedingung da ist, oder?
    Geändert von Bensen83 (19.07.2011 um 21:19 Uhr)
    Zitieren Zitieren Tipmode  

Ähnliche Themen

  1. Schrittkette
    Von firefly im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.04.2014, 13:25
  2. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 20:32
  3. Wieso muss ich resetten?
    Von sezgin10 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 14:20
  4. schrittkette
    Von phil im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 10:35
  5. Schrittkette
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 09:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •