Ich sehe wohl vor lauter Bäume den Wald nicht mehr... :rolleyes:

Kann ich eine CX5010 als EhterCAT Master betreiben? Ich möchte eine von den onboard-RJ45 Buchsen verwenden, um eine dezentrale IO-Station einzubinden.

Brauche ich noch irgendwas an Software, oder kann ich das wie alle anderen Buskoppler im Systemmanger mappen und fertig?
 
Okey, bei der CX5010 soll dies gehen, weiss jemand ob es auch mit den CX1020/1030 geht? - Beckhoff sagt eher nein, und da ich K-Bus habe, kann ich da kein EtherCAT-Netzwerk eröffnen...
 
Hallo!

Das stimmt, wenn Du ein K-Bus Netzteil CX1100-0002 (o.ä.) hast, kannst Du von dort aus nicht mit EtherCAT weiter gehen.
Die beiden LAN-Schnittstellen "vorne" sind nur für "normale" Ethernet-Kommunikation gedacht, zumal sie auch per Switch nach außen geführt sind.

Eine Alternative wäre das EtherCAT-Netzteil CX1100-0004 mit EK1122 (EtherCAT-Netzwerk) und dahinter BK1250 -->K-Bus.

Gruß,
Mac203
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okey, bei der CX5010 soll dies gehen, weiss jemand ob es auch mit den CX1020/1030 geht? - Beckhoff sagt eher nein, und da ich K-Bus habe, kann ich da kein EtherCAT-Netzwerk eröffnen...
Das stimmt, wenn Du ein K-Bus Netzteil CX1100-0002 (o.ä.) hast, kannst Du von dort aus nicht mit EtherCAT weiter gehen.
Korrekt. CX10xx sind anders konstruiert als die CX50xx. Bei den CX10xx bestimmt das Netzteil ob K- oder E-Bus, das ist aber auswechselbar. Dafür sind die Ethernet-Schnittstellen (vorne) geswitched und nicht für EtherCAT geeignet.
Beim CX50xx sind vorne separate Ethernet-Ports, die auch EtehrCAT können.

Eine Alternative wäre das EtherCAT-Netzteil CX1100-0004 mit EK1122 (EtherCAT-Netzwerk) und dahinter BK1250 -->K-Bus.
Oder CX1100-0004 + EK1110 und dann per Koppler weiter mit EtherCAT (EK11xx) oder K-Bus (BK1120).
 
Mein Vorschlag wäre: E-Bus-Netzteil am CX5xxx, dann nen 2-Port-EC-Abzweig (EK1122) und dahinter den E-Bus/K-Bus-Koppler (BK1250), dann kannst du deine KL's nutzen, sofern EL's keine Option sind.
 