Verknüpfung im System Manager

bonatus

Level-1
Beiträge
239
Reaktionspunkte
49
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab ein Problem beim verknüpfen von Variablen der PLC mit Ein- oder Ausgängen im System Manager.

Wenn ich eine Variable verknüpft habe dauert es ca. 5 Sekunden bis eine Eingabe wieder möglich ist. Der Mauszeiger flackert zwischen den Zuständen "Normal" und "Sanduhr". Wenn ich mich mit dem Mauszeiger aus dem aktiven Fenster des System Manager bewege gibt es diese Verzögerung nicht.

Vielleicht hat jemand ein Tipp, wie ich die Verzögerung beim verknüpfen weg bekommen. Danke
 
das Problem tritt bei mir auch auf, wenn ich während des Verknüpfens online mit einer Steuerung verbunden bin, welche im RUN ist.

Da reichen dann teilweise die 5 Sekunden gar nicht mehr.

Abhilfe: Sytemmanager während des Verknüpfens auf eigenes System umstellen, welches ja normalerweise im Konfig-Modus läuft.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Am besten mal deinstallieren und neuinstallation. Ist zwar bei mir nur einmal vorgekommen, aber man weiss ja nie.

hat auch nicht wirklich geholfen, das Problem besteht weiterhin.

Abhilfe: Sytemmanager während des Verknüpfens auf eigenes System umstellen, welches ja normalerweise im Konfig-Modus läuft.

Beim verknüpfen arbeite ich immer auch meinem lokalen Rechner. Es spielt auch keine Rolle ob TwinCat läuft,gestoppt ist oder im Konfig ist - immer das selbe.

Ich arbeite auch direkt auf unserem Server, auch wenn ich lokal arbeite gibt es die Verzögerungen...
 