CX9010 und Visu per PLC HMI Web will nicht

henne1978

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

als Beckhoff-Einsteiger stehe ich leider vor folgendem Problem, bei dem mir das infosys und Google nicht wirklich weiter hilft.

Ich haben den CX9010 im Einsatz und möchte per Webzugriff auf die mit TwinCat erstellte Visualisierung zugreifen. Das Supplement PLC HMI Web ist installiert und laut Anleitung installiert bzw konfiguriert.
Mein Problem liegt darin das ich bei Aufruf der Seite ( sowohl vom IE als auch Safari aus) nur eine leere Seite angezeigt bekomme. Ich habe auch testweise ein "Mini-Projekt" auf dem nur ein rotes Rechteck visualisiert wird erstellt mit dem selben Ergebnis --> leere Seite.
Lasse ich mir nun den Quelltext der leeren Seite Anzeigen sieht es für mich so aus als ob die Visu zumindest auf die Steuerung übertragen wurde und der Webserver läuft.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Hier der Quelltext:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>WebVisualization</TITLE>
<style type="text/css">
/*
basic tags

*/
body
{
margin: 0;
padding: 0;
}
</style>
<script>
function CookieHandling()
{
applet = document.getElementById("webvisuapplet");
stTodo = applet.databaseCookieInteraction();
if (stTodo=="write")
{
var expire = new Date();
var oneyearLater = expire.getTime() + 365 * 24 * 3600 * 1000;
expire.setTime(oneyearLater);
document.cookie=applet.databaseCookieGetValue() + ";expires=" + expire.toGMTString();
}
else if (stTodo=="read")
{
applet.databaseCookieSetValue(document.cookie);
}
setTimeout("CookieHandling()", 2000);
}
</script>
</HEAD>
<BODY onload="CookieHandling()">
<APPLET CODEBASE=. CODE=webvisu/WebVisu.class name="WebVisu" width="99%" height="99%" id="webvisuapplet">
<param name="archive" value="webvisu.jar,minml.jar">
<param name="STARTVISU" value="test_Visu">
<param name="PLC" value="PLC1">
<param name="OPC" value="http://PLC1/UPnPDevice/TcPlcDataServiceDa.dll">
<param name="UPDATETIME" value="500">
<param name="USECURRENTVISU" value="FALSE">
<param name="USEFIXSOCKETCONNECTION" value="FALSE">
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
 
Hallo!

Welche Version der TcTargetV.dll verrwendest Du?
(CxConfiguration-->General-->FileVersionInformation)

Geht beim Aufrauf der Seiet die JaveVM auf?

Gruß,
Mac203
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die TcTargetV.dll hat die Version 1.0.9.12 (Date modified 9/30/2009).

Bei Aufruf der Seite startet die java.exe im Taskmanager (ist vorher nicht da). Das sollte die VM sein.

Grüße
 
Okay, die dll ist aktuell.

Du könntest folgendes versuchen:

  • Alles aus dem Ordner BOOT, mit Ausnahme von WebVisu, löschen.
  • Documents and Settings umbennen und den CX neu start (Achtung: setzt alles auf Auslieferung zurück: IP-Adressen, FTP, Routes, Supplement etc.)
Anschließend die WebVisu neu auf dem Gerät installieren und auch das Projekt neu einspielen.
 
Hallo,

super,hat funktioniert. Dauert zwar eine gefühlte Ewigkeit bis die Visualisierung geladen wird, trotzdem Danke für die Hilfe !!:s12:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na ja, das liegt einfach daran, dass der CX90xx eine relativ kleine CPU hat.
Je mehr User sich dann auch noch auf die WebVisu verbinden, desto länger dauert es dann noch mal...
 
Zurück
Oben