Hi,

ich beginne gerade mein erstes ernsthaftes Projekt mit Codesys und WebVisu. Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn man die WebVisu nutzt, dass dann das normale Programm nicht mehr im freien Umlauf laufen soll. Statt dessen soll man es über Task laufen lassen. Ist das so? Habt ihr Erfahrung damit? Welche Zeiten nimmt man so für ein Task? Kann ich die Programmgeschwindigkeit irgendwo ablesen?
 
die programmgeschwindigkeit kann im codesys unter "Ressourcen" -> "PLC-Browser" mit dem Befehlk "TSK" ausgelesen werden.

Zur ermittlung einer Sinnvollen Zykluszeit (Überwachungszeit) sollte der Task freilaufend beobachtet werden. Der dort entstehende Wert ist mal 1,1 zu nehmen (10% Reserve) und entsprechend einzutragen.

Bei der Überwachungszeit wird der Wert mit 1,05 multipliziert, so wird sichergestellt das die Prozesse sich nicht schneiden und du bei einem Interrupt noch die Zeit hast evtl. Sicherheitsalgorithmen auszuführen.

Und ja es ist richtig das die Tasks nicht mehr freilaufend laufen sollten.
 