    Hi,

    ich beginne gerade mein erstes ernsthaftes Projekt mit Codesys und WebVisu. Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn man die WebVisu nutzt, dass dann das normale Programm nicht mehr im freien Umlauf laufen soll. Statt dessen soll man es über Task laufen lassen. Ist das so? Habt ihr Erfahrung damit? Welche Zeiten nimmt man so für ein Task? Kann ich die Programmgeschwindigkeit irgendwo ablesen?
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    Zitieren Zitieren WAGO 750-841 : wenn ViSU ..dann Tasks?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.09.2010
    Beiträge
    516
    Danke
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge

    Standard

    die programmgeschwindigkeit kann im codesys unter "Ressourcen" -> "PLC-Browser" mit dem Befehlk "TSK" ausgelesen werden.

    Zur ermittlung einer Sinnvollen Zykluszeit (Überwachungszeit) sollte der Task freilaufend beobachtet werden. Der dort entstehende Wert ist mal 1,1 zu nehmen (10% Reserve) und entsprechend einzutragen.

    Bei der Überwachungszeit wird der Wert mit 1,05 multipliziert, so wird sichergestellt das die Prozesse sich nicht schneiden und du bei einem Interrupt noch die Zeit hast evtl. Sicherheitsalgorithmen auszuführen.

    Und ja es ist richtig das die Tasks nicht mehr freilaufend laufen sollten.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus Rupp für den nützlichen Beitrag:

    Kieler (12.09.2011)

  4. #3
    Avatar von Kieler
    Kieler ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.04.2007
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    496
    Danke
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, dass ist doch mal eine Antwort mit der ich wirklich was anfangen kann. Nochmal vielen dank und Grüße aus dem Norden.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.

Ähnliche Themen

  1. Win7: 32 oder 64bit? ...und wenn 64bit: dann auch eine VM mit 32bit dazu?
    Von Perfektionist im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 15:34
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 06:53
  3. Wago Visu 750-841
    Von Kästner im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 14:57
  4. Wago 841 Trend funktioniert nur wenn man online ist
    Von mike55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 13:50
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 07:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •