    Hallo Zusammen,

    Ich bin neu mit Twicat am arbeiten und habe eine Frage :

    Wie kann ich auf die Zykluszeit zugreiffen, bzw. wo ist dies Hinterlegt?

    Ich bräuchte für mein Programm, die aktuelle Zykluszeit.

    Danke für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Zykluszeit  

  2. #2
    Registriert seit
    01.09.2010
    Beiträge
    35
    Danke
    6
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    reicht das ???
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu automation-consult für den nützlichen Beitrag:

    Maurice (17.09.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    651
    Danke
    118
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge

    Idee

    Hallo Maurice,

    in TwinCAT, bei den PC basierenden Steuerungen, sind normalerweise feste Zykluszeiten eingestellt. Angenommen es sind 10ms eingetragen und zum abarbeiten des Programms werden nur 2,5ms benötigt, dann wartet die Steuerung noch 7,5ms...

    Die Zykluszeit kannst du in der Taskkonfiguration festlegen.

    Um zu erfahren, wie lange die Steuerung wirklich braucht, kannst du im Systemmanager unter „Echtzeiteinstellungen / Online“ live beobachten.

    Brauchst du diese Information in der Steuerung, hilft folgender Einzeiler...
    Code:
     VAR
         letzterZyklus: UDINT;
     END_VAR
      
     letzterZyklus:= SYSTEMTASKINFOARR[1].lastExecTime;
    SYSTEMTASKINFOARR ist ein „System Flag“ und wird automatisch angelegt.
    In diesem Array (1-4 für insgesamt 4 unabhängige Tasks -> siehe Bild oben) befindet sich die Variable lastExecTime. Diese gibt die Benötigte Zykluszeit für den letzten Zyklus in Vielfachen von 100 ns aus.

    Gruß
    Chräshe

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chräshe für den nützlichen Beitrag:

    Maurice (17.09.2011)

  6. #4
    Maurice ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2011
    Beiträge
    8
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Chräshe und automation-consult

    für die schnelle Antwort.

    Es hat mir sehr geholfen. Werde es gleich ausprobieren.

    Gruss

    Maurice

Ähnliche Themen

  1. Zykluszeit S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 07:27
  2. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  3. S7-317 2-DP Zykluszeit
    Von gustave im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 10:19
  4. Zykluszeit in S5
    Von PeterPan im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 17:12
  5. Zykluszeit bei OB`s
    Von slaesh im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 18:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •