TwinSAFE Verifier Problem mit KL6904

stb_abe

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe ein Problem mit dem TwinSAFE Verifier. Wir haben schon öfters eine Anlage mit TwinSAFE gemacht und diese laufen einwandfrei.

TwinCAT Version: 2.11 (Build 2034)
TwinSAFE Verifier: 1.1. Inkrement 11

Nun habe in einer Anlage eine etwas ältere KL6904 (Baudatum: 10.2006) aus dem Lager.
Nun kommt folgende Meldung wenn ich die TwinSAFE Logik mittels TwinSAFE Verifier in die Klemme speichern möchte:

Hole allgemeine Parameter vom Host .. OK!
Überprüfe Version der Firmware... Firmware Version 256 wird nicht von dieser TwinSAFE Verifier Version unterstützt.
-> Kann ich die Firmware der KL6904 updaten?
-> Muss ich einen anderen Verifier verwenden? - die Version 1.1 müsste die neuste sein

schöne Grüße
stb_abe
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo!

Die Klemme aus 2006 schon relativ alt.
Ich würde einfach mal den Support anrufen und nachfragen.
Meiner Ansicht nach, kann ein FW-Update nicht schaden.
Ob Du das als Kunde aber auch kannst bei einer KL weiß ich nicht.....bei der EL definitiv ja.

Am Verifier liegt es nicht!

Gruß,
Mac203
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe das ganze nun mit dem Support abgeklärt. Die Klemme ist definitiv zu alt und kann nur mit einem alten Verifier hineingespielt werden. Ende 2006 hat sich ein größerer Einschnitt in SW bzw. HW gegeben.

Ein Firmware Update kann bei der Klemme KL6904 laut Support nicht gemacht werden.
 
Zurück
Oben