Beckhoff CX9000 Profinet verwenden

s.murauer

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

stecke mal wieder bei der Programmierung meiner CX9000 fest :/

Die Aufgabenstellung ist kurz und bündig:

Beckhoff CX9000 Profinet Slave - Siemens S7 Profinet Master

Leider komm ich nicht einmal in den Run-Modus wenn ich den Profinet Slave auf der Beckhoff-Steuerung aktiviere, da ich es mit folgender Fehlermeldung abbricht:

Error (65535) 01.01.1601 01:00:00 0 ms Gerät 3 (RT Ethernet): IoOpen failed (Invalid Supplement Key for PN Device Protocol)!

plus

12.10.2011 15:00:42 6 ms Fehler beim senden des AMS-Kommandos >> Init11\IO: Create TComObj SAFEOP >> AdsWarning: 1796 (0x704, ADS ERROR: reading/writing not permitted) << !

wie gesagt, bleibt einfach im Konfig Modus, komm nichtmal dazu die Steuerung zu starten :/
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ahh, das ist bitter :/
werd ich morgen gleich noch probieren!

was mich jedoch verwirrt: auf anfrage beim support was denn diese Meldung bedeutet bekam ich die antwort, dass die cx 9000 profinet ohne zusaetzlich modul nicht unterstuetzt?

was stimmt den nun? ^^
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was mich jedoch verwirrt: auf anfrage beim support was denn diese Meldung bedeutet bekam ich die antwort, dass die cx 9000 profinet ohne zusaetzlich modul nicht unterstuetzt?
so die Lösung des Problemes war denkbar einfach:

Installieren des

http://download.beckhoff.com/downlo...ProfiNET_Slave_CE/Install/TcProfiNET_S_CE.exe

Pofinet Slave Devices und eingeben des Supplement Keys ^^

@Beckhoff Support :sw13::sw2:

Wollten mir ein zusätzlichen Modul andrehen, geht garnicht!
Vielleicht hast du das nur falsch verstanden.

"Module" können sowohl Software als auch Hardware sein. Ein CX9xxx out of the Box bietet kein Profinet, man kann es aber trotzdem im System Manager konfigurieren.
Nun kann man entweder das Supplement (Software) nehmen und die Ethernet-Schnittstellen des CX nutzen, oder man nimmt die Klemme EL6631. Beides sind kostenpflichtige "Module" aus Sicht des Konfigurators ;)
 
Vielleicht hast du das nur falsch verstanden.

"Module" können sowohl Software als auch Hardware sein. Ein CX9xxx out of the Box bietet kein Profinet, man kann es aber trotzdem im System Manager konfigurieren.
Nun kann man entweder das Supplement (Software) nehmen und die Ethernet-Schnittstellen des CX nutzen, oder man nimmt die Klemme EL6631. Beides sind kostenpflichtige "Module" aus Sicht des Konfigurators ;)

Ok, kann man so interpretieren!
Hab das jetzt über das softwareseitige "Modul" gelöst und funktioniert prima :)

Die Auslastung ist zwar ziemlich hoch (40%), stört mich allerdings nicht.
 
Zurück
Oben