TwinCAT System Manager

-ASDF-

Level-1
Beiträge
235
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Forum,

Ich habe hier eine CX5020, ein PM und eine 8-fach I/O Karte (EL1859).
Leider raff ich die Hardwareconfig nich so ganz...
Ich bin per Ethernet verbunden und habe auch die Verbindung in den E/A-Geräten (Gerät 1 (RT1-Ethernet)). Das Programm hab ich auch eingelesen.
Nun weiß ich allerdings nicht wie ich jetzt noch diese Digital I/O Karte einfüge... Ich muss ja die I/Os aus meinem Programm mit der Hardware irgendwie Verknüpfen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das ist mir schon klar aber ich kann die Variablen halt mit nix Verknüpfen weil ich die Karte ja nicht in den E/A Geräten habe... ich find sie dort auch nicht wenn ich "Box Anfügen" mache. Brauch ich da wie bei Siemens die entsprechende GSD Datei ? und muss ich das PM auch auflisten ?
 
Servus,
als erstes brauchst du ein Gerät. Also von dem auf die Hardware zugegriffen werden soll, in deinem Fall wohl Ethercat. Dann kannst du die entsprechende Klemme anfügen, oder automatisch nach erkannten Boxen suchen lassen. Das ist an dieser Stelle etwas seltsam, da der E-Bus eigentlich auch ein Ethercat Bus ist.
Im Detail:
-Zielsystem wählen
-Konfig Modus
-Suchen nach Geräten (ist so ein Zauberstab)
-Dann sollte er ein Ethercat Device finden
-Dann fragt er ob er nach neuen Boxen suchen soll -> Ja
-Und schon sollte er deine Klemme gefunden haben

Gruß
Matthias
 
Ok, soweit hab ich es jetzt aber wenn ich die Config nun aktivieren will kommt eine Fehlermeldung "Failed to connect to network adapter!"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da könnte ich mir vorstellen, dass der Netzwerkanschluss des CX für die Programmierschnittstelle und der Adapter des E-Bus in dem selben IP Segment liegen. Das mag er normalerweise nicht. Also einfach die IP der Adapter mal kontrollieren. Ansonsten Konfig immer erst erzeugen -> prüfen -> einspielen. Sollte eigentlich automatisch gemacht werden, hatte aber da auch schon mal diverse Probleme mit.
Gruß
Matthias
 
Also wenn ich mich nicht täusche sollte dort eine IP eingetragen sein. Im normalfall würde ich irgendeine aus dem 10.x.x.x Segment verwenden. Oder du gehst über Suchen, kompatible Geräte anzeigen und schaust ob dann eine IP automatisch zugewiesen wird.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So nun geht die CPU zwar auf RUN aber die I/Os werden iwie nicht erkannt dh. wenn ich den Taster drück leuchtet zwar bei der Karte die LED aber Online beim Status ändert sich nix... wenn ich die Ausgänge auf 1 setz passiert auch nix...
 
Ok. Sind die Variablen verknüpft? Läuft mindestens ein Task. Ist auf der CPU ein Programm eingespielt? Ändert sich der Status direkt unter der E/A Karte? Also bei den Inputs? Und ist der Strom ausreichend für den Aufbau? Sollte aber geschätzt genügen. Vielleicht würde es helfen die Hardware Konfig hier anzuhängen

Gruß
 
Also Programm ist eingespielt, die Variablen sind Verknüpft und als Hardware habe ich wie gesagt nur 1 Taster + 1 LED als Ausgang. Wenn ich den Taster betätige brennt die LED in der Karte aber mein Ausgang wird nicht angesteuert und beim Online beobachten im System Manager verändert sich auch nix (also kein 1 Signal).

EDIT: Wenn ich im Programm den Ausgang bzw. Eingang auf True setz, seh ich dass 1 Signal auch Online im System Manager.
 
Zuletzt bearbeitet:
Verdrahtung passt. Der Eingang wird nur angezeigt wenn ich den Taster betätige wenn ich den Eingang im Programm force zeigt die Karte jedoch nichts an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... wenn ich den Eingang im Programm force zeigt die Karte jedoch nichts an.

Wenn ich mich recht errinnere, dann zeigt die Karte aber auch nichts an wenn der Eingang im Programm geforced wird. Warum auch? Versuch doch einfach mal eine Drahtbrücke von einem Ausgang auf den Eingang und schau ob das entsprechend funktioniert. Manchmal bietet es sich an, einfach einen Blinktakt auf den Ausgang zu legen, um zu sehen ob das Programm die Hardware korrekt ansprechen kann.
 
Naja ich hab eine Dauer 1 auf den Ausgang geschaltet aber die LED will einfach nicht leuchten :D
Ich bin langsam echt am Verzweifeln... Irgendwas überseh ich doch bei dem ganzen Zeug.
 
Achja was mir grad auffällt immer wenn ich in den Config Modus wechseln will kommt diese Meldung, vllt hilft das ja weiter:

asdf2.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok, also dann nochmal ;) Die Dauer 1 für den Ausgang, ist die im System Manager sichtbar? Also bei den SPS-Variablen? Und wenn ja dann auch bei den Klemmenvariablen? Was mir noch als mögliche Ursache einfällt, ist ein Bootprojekt auf dem CX erzeugt und ist dieses dann auch gestartet?

Ansonsten fällt mir langsam auch nichts mehr ein.

Gruß
Matthias
 
Das Bootprojekt wird in der PLC Software erstellt und ist im Prinzip das Projekt, das der Controller beim Hochfahren lädt. Sollte man öfters mal erstellen, sonst wundert man sich das der Controller nichts mehr macht.

Steht denn die Klemme im Op- Modus nachdem der Controller auf run steht?
 