    Hallo Alles, Ich habe eine Digital-Eingangsklemme El1252 an dem Buskoppler Ek1100 angebracht, welcher mit 24V DC-Spannung versorgt wird. (an 24V-Eingänge auf Klemme EL1252 wird keine Spannungsversorgung angegeben) Aber weiß ich nicht warum beim Laufen sind beide LEDs auf EL1252 immer aus, trotz ich eine Digital-Eingabe an Input 1 der Klemme EL1252 angeschlossen.(Die Digital Eingabe ist ein Triggersignal aus Signalgenerator) Ich vermute, ob die Klemme EL1252 eine seperate 24V-DC-Spannungsversorgung erfordert? weil die Eingänge für Spannungsversorgung auf der Klemme bestehen.
    Zitieren Zitieren Spannungsversorgung für Digital-EingangsKlemme EL1252  

  2. #2
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Hast du denn den EK1100 richtig versorgt?

    EK1100.jpg

    Du musst quasi zweimal 24V anlegen (einmal für den Koppler an sich, und einmal für die angeschlossenen Klemmen). Am einfachsten legst du 24V auf den roten Klemmanschluss unten links und den blauen Klemmanschluss unten links. Dann nimmst du die rechten Anschlüsse in den gleichen Reihen und verdrahtest damit die beiden Klemmanschlüsse in der oberen Reihe!
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  3. #3
    ysh032 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.09.2011
    Beiträge
    38
    Danke
    14
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Dank! Ich habe nur die 24V-Spannung an der Anschlüsse "Versorgungkoppler" (2 oberste Anschlüsse) angelegt. Die Anschlüsse unten links werden nicht angelegt? d.h. die nachfolgenden Klemmen werden nicht versorgt.
    Trotzdem funktioniert die angefügte Klemme EL3702 (Analog-Eingangsklemme), interesant

  4. #4
    Registriert seit
    25.11.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    749
    Danke
    27
    Erhielt 164 Danke für 142 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die beiden oberen Anschlüsse am Koppler versorgen nicht nur den Koppler selbst, sondern auch die interne Elektronik der Klemmen. Die Spannung an den Powerkontakten dient dagegen vor allem zur Versorgung der digitalen Sensoren und Aktoren. Eine Analogklemme, deren Eingang nicht auf den Power-GND bezogen ist, kann also auch ohne Versorgung der Powerkontakte funktionieren.

Ähnliche Themen

  1. DCF-77 über eine Eingangsklemme
    Von malibu-tg im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 13:01
  2. DI,DO,AI,AO Spannungsversorgung
    Von clausi im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 13:03
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 07:08
  4. OP Spannungsversorgung
    Von Van_Eck im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 14:28
  5. Spannungsversorgung S7-200 DC/DC/DC
    Von wurzelsepp im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 11:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •