Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: 2ten Ausgang an einen Funktionsblock hängen

  1. #1
    Registriert seit
    03.03.2011
    Ort
    Tettnang
    Beiträge
    123
    Danke
    24
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Programmierer,

    ich habe einen Funktionsblock FB1 programmiert.
    In einem FUP erzeuge ich eine Instanz von FB1.
    Es erscheint jetzt erwartungsgemäß eine Box mit den definierten Ein- und Ausgängen.
    Diese Ein-und Ausgänge kann ich problemlos mit Variablen verbinden.
    An einen Ausgang möchte ich einen weiteren Ausgang hinzufügen (genauer gesagt den einen Ausgang so aufsplitten daß ich ihn mit 2 Variablen verbinden kann)
    Leider funktioniert dies nicht!
    Ich klicke mit der rechten Maustaste auf den Ausgang
    Es öffnet sich das Kontextmenü "Ausschneiden - Kopieren .... Kontaktplan"
    Der Menüeinträge Ausgang ist jedoch ausgegraut.

    Wenn ich einen Funktionsblock vom Typ AND, OR einfüge kann ich problemlos einen Ausgang hinzufügen
    Bei bestimmten Funktionsblöcken funktioniert es, bei bestimmten nicht.
    Bei einem Counter CTD kann ich an den Ausgang Q weitere Ausgänge hinzufügen, an den Ausgang CV jedoch nicht.

    Vielleicht stehe ich völlig auf dem Schlauch. Bin für alle Infos dankbar!

    Michael
    Zitieren Zitieren 2ten Ausgang an einen Funktionsblock hängen  

  2. #2
    twincatter ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.03.2011
    Ort
    Tettnang
    Beiträge
    123
    Danke
    24
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    hier noch ein Bild zur Verdeutlichung:

    [IMG][/IMG]FB.png

  3. #3
    Registriert seit
    01.03.2008
    Beiträge
    487
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Du mußt weiter links klicken.
    Diese "Ausgangs" hat ja im Prinzip einen Anfang und ein Ende.
    Klick soweit wie möglich links an der Linie mit rechts, dann geht es.

    Oder war es so, dass du soweit wie möglich rechts mit rechts klicken mußt ?, probier mal aus...

    MfG CAS
    www.cas-solution.de

    Alles geregelt...


    Weltraumflug in den USA zu gewinnen!
    Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einer Münze,
    und finde heraus, ob Du der Gewinner bist!

  4. #4
    twincatter ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.03.2011
    Ort
    Tettnang
    Beiträge
    123
    Danke
    24
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo CAS,

    erst einmal Danke für Deine Antwort.

    Zwischenzeitlich hat mir der Beckhoff-Support meine Vermutung bestätigt:

    "aussage meines Kollegen aus der Entwicklung ist, dass der FUP Editor Netzwerk orientiert ist, und daher nur an dem obersten Ausgang ein weiterer Baustein oder eine weitere Zuweisung zulässig ist, und nicht bei den unteren Ausgängen."

    Wenn man diese Info hat kann man sich darauf einstellen, wenn nicht - verzweifeln.

    Grüße, Michael

  5. #5
    Registriert seit
    01.03.2008
    Beiträge
    487
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    die Frage war ja, wie man eine weitere Zuweisung macht.
    Mann kann im Pronzip X zuweisungen machen.
    Aber einen weiteren Baustein ranhängen geht immer nur an den obersten !!!
    Das wusste ich auch.

    Trotzdem.......

    MfG CAS
    www.cas-solution.de

    Alles geregelt...


    Weltraumflug in den USA zu gewinnen!
    Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einer Münze,
    und finde heraus, ob Du der Gewinner bist!

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu cas für den nützlichen Beitrag:

    twincatter (16.11.2011)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 14:20
  2. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 08:51
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 10:52
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:19
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2004, 10:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •