Hallo zusammen,

habe den CX9010 vor mir und muss ihn inbetriebnehmen ohne Schaltplan.

Jetzt sind oben Klemmen 24V/0V
und unten +/-/PE

Ich denke die oberen sind für den CX und die Unteren für den BUS.
Aber warum muss man das extra verdrahten und ist nicht im CX intern gebrückt?
Wie muss der CX richtig angelossen und abgesichert werden?

Wäre froh wenn mir jmd helfen könnte.

Mike
 
die klemmen oben (24V 0V) sind für die versorgung der cpu.
die klemmen unten (+ - PE) für den bus.
die trennung ist deswegen, weil die cpu oft von anderen potentialen wie der bus versorgt wird.
bzgl. der absicherung hab ich auf die schnelle nichts gefunden.
ich sichere meist mit 4A oder 6A ab.
bei kleinen systemen (mit 5A netzteil) wird auch schon mal auf die sicherung komplett verzichtet.
gruß
thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hm, ok... aber heißt das jetzt, dass ich die CPU und den Bus aufm gleichen Potential haben kann und einfach Brücken reinklemmen kann?

Wo liegt der Sinn den Bus noch am laufen zu haben wenn die CPU aus ist?
Ok andersrum kann die CPU noch nen Spannungsausfall des Bus melden.

Danke
 
ja, wenn beide auf dem gleichen potential sind einfach brücken rein.
und für die trennung der potentiale gibt es viele gründe (usv, absicherung ...)
 