Thema: 4 Byte in ein REAL zusammenführen

  1. #1
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Gütersloh
    Beiträge
    54
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    ich habe das folgende Problem. Ich möchte über eine Profibus Verbindung Daten aus einem Gerät auslesen. Die Verbindung steht und die Daten werden auch übermittelt.
    Leider liegt auf der ersten Adresse ein Wert im Byte und folgend, dazu mehrere Werte im Float Format.
    Byte Byte Adresse: 0
    Float Byte Adresse: 1-4
    Float Byte Adresse: 5-6
    etc.

    Über den System Manager kann ich leider nur 8 / 16 / 32 Word Blöcke zum auslesen des Gerätes konfigurieren, wodurch meine komplette Adressierung um genau ein Byte verrutscht. Damit werden die Float Werte nicht richtig angezeigt.

    Ich übernehme die Werte in ein Array in der Größe 0..123 Byte, da ich nun 62 Word konsistent vom Gerät einlese.
    Im PLC wollte ich nun aus den einzelnen Bytes die jeweiligen REAL Werte wieder mittels eines Pointers zusammensetzen, was mir allerdings nicht so ganz gelingt.
    Scheinbar lässt sich der Pointer nicht um eine Byte Breite erhöhen.

    pt:POINTER TO WORD;
    testarray: ARRAY [0..3] OF BYTE := 10,20,30,40;
    testREAL: REAL;

    pt := ADR(testREAL);
    pt^ := testarray [0];
    pt := (pt + 1);
    pt^ := testarray [1];
    pt := (pt + 1);
    pt^ := testarray [2];
    pt := (pt + 1);
    pt^ := testarray [3];
    pt := (pt + 1);
    testREAL;

    Was ist das dem Code Schnipsel falsch? Gibt es eine andere Möglichkeit die Werte ins richtige Format zu bekommen?

    Vielen Dank für eure Antworten.

    Sytem: Twin Cat 32 / Build: 2014
    Danke

    Schöne Grüsse

    Jan de Fun

    mal hier mal da, aber nie daheim...
    Zitieren Zitieren 4 Byte in ein REAL zusammenführen  

  2. #2
    Registriert seit
    02.01.2006
    Ort
    Leverkusen
    Beiträge
    51
    Danke
    0
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hi,

    schau die mal die OSCAT.LIB an, ich meine da sind solche Funktionen drin.
    http://www.oscat.de/

    Gruß Nitro
    Die Fähigkeit sprechen zu können macht nicht unbedingt intelligent. (Qui-Gon Jinn)

  3. #3
    Registriert seit
    25.11.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    745
    Danke
    27
    Erhielt 164 Danke für 142 Beiträge

    Standard

    Warum übernimmst Du die Daten nicht in eine STRUCT-Variable, die den Aufbau Deiner Daten exakt abbildet?
    Code:
    TYPE stProfiBusData
    STRUCT
       Var1:BYTE;
       Var2:REAL;
       Var3:REAL;
    (* usw. *)
    END_STRUCT
    END_TYPE

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu StructuredTrash für den nützlichen Beitrag:

    JandeFun (04.12.2011)

  5. #4
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Gütersloh
    Beiträge
    54
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank

    Das funktioniert schon mal offline ohne Fehler.

    Trotzdem würde ich gerne verstehen, warum der erste Code nicht funktioniert.

    Ist vielleicht die erhöhung um 1 nicht mit einem Byte gleichzusetzen?
    Danke

    Schöne Grüsse

    Jan de Fun

    mal hier mal da, aber nie daheim...

  6. #5
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 63 Danke für 62 Beiträge

    Standard

    Ein REAL besteht aus Mantisse und Exponent:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Flie%C3...azahl#Mantisse

    Mit deinem Code könntest du ggf. die 4 Byte in ein DWORD kopieren und dieses dann in REAL wandeln...

  7. #6
    Registriert seit
    25.11.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    745
    Danke
    27
    Erhielt 164 Danke für 142 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JandeFun Beitrag anzeigen
    Trotzdem würde ich gerne verstehen, warum der erste Code nicht funktioniert.
    Sieht so aus, als ob der Code TestArray[1] bis [3] mit 0 füllt. Das sollte er sicher nicht tun, aber was dann?

  8. #7
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Gütersloh
    Beiträge
    54
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Neals Beitrag anzeigen
    Ein REAL besteht aus Mantisse und Exponent:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Fließkommazahl#Mantisse

    Mit deinem Code könntest du ggf. die 4 Byte in ein DWORD kopieren und dieses dann in REAL wandeln...
    Grundsätzlich sollte es doch total egal sein, um welches Zahlenformat es sich handelt. Alle Zahlenwerte werden letztendlich im 2er Komplement in einem Bitmuster dargestellt. Die Anzeige des Zahlenwertes, ob REAL oder INT ist nur eine Interpretation des Bit Musters.
    Wenn ich eine Real Zahl in 4 Byte zerlege, das Bitmuster nicht verändere und sie dann in der gleichen Reihenfolge wieder zusammensetze muss auch die gleiche Zahl wieder herauskommen, wenn die Interpretation des Bitmusters wieder REAL ist. Richtig?
    Danke

    Schöne Grüsse

    Jan de Fun

    mal hier mal da, aber nie daheim...

  9. #8
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Gütersloh
    Beiträge
    54
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    pt := Pointer TO Word => muss natürlich Pointer TO REAL heißen.

    Das komische ist, wenn ich den Pointer das erste mal um eine Byte Adresse erhöhe, kommt eine Zahl heraus, die überhaupt nicht dem Pointer Format ähnlich ist, wie nach dem Befehl

    pr := ADR(TestREAL);

    Muss ich die 1 zur Erhöhung vielleicht anders deklarieren?
    Danke

    Schöne Grüsse

    Jan de Fun

    mal hier mal da, aber nie daheim...

  10. #9
    Registriert seit
    25.11.2010
    Ort
    OWL
    Beiträge
    745
    Danke
    27
    Erhielt 164 Danke für 142 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JandeFun Beitrag anzeigen

    Das komische ist, wenn ich den Pointer das erste mal um eine Byte Adresse erhöhe, kommt eine Zahl heraus, die überhaupt nicht dem Pointer Format ähnlich ist, wie nach dem Befehl

    pr := ADR(TestREAL);
    Das ist schon seltsam, bei mir funktioniert das wie erwartet. Was kommt denn für eine Adresse heraus, wenn Du
    pt:=ADR(testarray[1]); schreibst?

  11. #10
    Registriert seit
    07.12.2005
    Ort
    Gütersloh
    Beiträge
    54
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    nun funktioniert es auch bei mir. Ich hatten den "Pointer To REAL" deklariert. Durch die erhöhung des Pointers um 1 hat das System scheinbar um 4 Byte erhöht ( REAL Breite).

    Richtig muß es heißen:

    VAR
    TestCounter: REAL;
    pt0: POINTER TO BYTE;(*Hier lag der Fehler*)
    pt: POINTER TO BYTE;(*Hier lag der Fehler*)
    BereichLeistungsmessungRohwerte: ARRAY [0..3] OF BYTE;
    LEISTUNGSMESSUNG_DATEN_TEST: REAL;
    END_VAR

    TestCounter := TestCounter + 1.111564;

    (* Werte in 4 Byte teilen*)
    pt0 := ADR (TestCounter);
    BereichLeistungsmessungRohwerte [0] := pt0^;
    pt0 := (pt0 + 1);
    BereichLeistungsmessungRohwerte [1] := pt0^;
    pt0 := (pt0 + 1);
    BereichLeistungsmessungRohwerte [2] := pt0^;
    pt0 := (pt0 + 1);
    BereichLeistungsmessungRohwerte [3] := pt0^;

    (*Wert aus 4 Byte zusammensetzen*)
    pt := ADR (LEISTUNGSMESSUNG_DATEN_TEST);
    pt^ := BereichLeistungsmessungRohwerte [0];
    pt := (pt + 1);
    pt^ := BereichLeistungsmessungRohwerte [1];
    pt := (pt +1);
    pt^ := BereichLeistungsmessungRohwerte [2];
    pt := (pt +1);
    pt^ := BereichLeistungsmessungRohwerte [3];

    LEISTUNGSMESSUNG_DATEN_TEST;
    Danke

    Schöne Grüsse

    Jan de Fun

    mal hier mal da, aber nie daheim...

Ähnliche Themen

  1. Byte werte in Real umrechen
    Von enter im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 09:09
  2. ftp-Datei und Byte/Real-Wandelung
    Von jan820813 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 15:57
  3. Byte to Real
    Von uwemiess im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 14:46
  4. 4 Byte (float) auf Real?
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 21:36
  5. REAL in BYTE umwandeln
    Von Terence_Hill im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 20:03

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •