Siemens Beckhoff Kombination ?!?!

Plea

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen guten Morgen!
Also wir machen gerade bei uns eine kleine Inventur und das ein oder andere Gerät was bei uns im Schaltschrankbau nicht verwendet wurde, können wir jetzt schön in der Entwicklung einsetzen. Nun ist meine Frage, welches die beste Lösung ist, eine Beckhoff CX5020 Steuerung mit deinem Siemens Mp377 Panel zu verbinden? Ist es über USB sinnvoll und überhaupt möglich? RS485, RS422 oder RJ 45 würden auch noch gehen.
Danke für eure Kommentare!
bye
 
Naja, das kommt erstmal darauf an welche CX5020 ihr genau habt.

Profibus (RS485) oder Profinet (RJ45) wären eine Möglichkeit, aber wie gesagt: siehe Zeile 1 ......
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Frage ist ob es gibt eine Protokoll die beide Steuerungen unterstützen.
Glaube nicht das Siemens Panele Beckhoffs ADS Protokoll unterstützt.
Modbus TCP wäre vielleicht eine Möglichkeit.

Aber warum ein Kombination von Steuerungen bei der Entwicklung einsetzen, der nicht entspricht was ihr schon verwendet ?
 
Vielen Dank für die schnellen Antworten... es handelt sich um eine CX5020-0122... naja und gebrauchen würde ich gerne diese Kombination, damit ich nicht unbedingt neue Hardware kaufen muss... und es sollte ja mal langsam möglich sein mit den ganzen offenen Standards, solch eine Kombination hinzubekommen.
 
Zur Zeit geht den meist direkten Verbindung von ein Siemens MP377 nach ein Beckhoff XC5020-0122 über Modbus TCP.
Wenn du ein WinCC Flex 2008 PC RT hast, dann kannst du über OPC DA gehen.
Wenn du ein WinCC v11 PC RT hast, dann kannst du über OPC UA gehen. Dies scheint die meist zukunftsichere Wahl. Wurde mich auch interessieren.

Egal welche lösung, dann brauchst du weitere Komponente in den Beckhoff. Modbus TCP modul, OPC DA server, oder OPC UA Server.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
über USB kann man keine Steuerung mit dem Panel verbinden. Die USB Anschlüsse sind lediglich für Datenspeicher, Drucker oder Tastaturen
geeignet. Die einzige möglichkeit ist wohl der OPC über Ethernet da man im WinCC flex keinerlei Beckhoff Steuerungen auswählen kann.

Gruß DiX
 
Zurück
Oben