1985zottel
Level-1
- Beiträge
- 90
- Reaktionspunkte
- 4
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Ich bin zur Zeit eine Steuerung am programmieren. Als Controller verwende ich einen 750-880 von Wago.
Dahinter hängen an 1-5 Stelle je eine digital Eingangskarte 750-430 und dann noch ein paar andere Karten aber diese funktionieren tadellos.
Das Problem besteht darin, dass ich in der Codesys Steuerungsconfiguration alle Karten der Reihenfolge nach angezeigt bekomme, aber
wenn ich ein Signal auf Eingang 1 der dritten Karte lege, wird mir im Configurator ein high Signal an Eingang 1 der 1. Karte angezeigt.
Bei Karte 4 auf Karte 2 usw.
Wenn ich Signal auf Karte 1 oder 2 gebe verändert sich im Configurator nichts. Es ist als ob die Karten um 2. Steckplätze verschoben wären.
Wenn ich aber im IO Check nachsehe kommen die Signale richtig.
Ich weis nicht woran es noch liegen soll. Es wäre super wenn jemand noch eine Idee hätte.
Schon einmal Danke im Vorraus
Ich habe folgendes Problem:
Ich bin zur Zeit eine Steuerung am programmieren. Als Controller verwende ich einen 750-880 von Wago.
Dahinter hängen an 1-5 Stelle je eine digital Eingangskarte 750-430 und dann noch ein paar andere Karten aber diese funktionieren tadellos.
Das Problem besteht darin, dass ich in der Codesys Steuerungsconfiguration alle Karten der Reihenfolge nach angezeigt bekomme, aber
wenn ich ein Signal auf Eingang 1 der dritten Karte lege, wird mir im Configurator ein high Signal an Eingang 1 der 1. Karte angezeigt.
Bei Karte 4 auf Karte 2 usw.
Wenn ich Signal auf Karte 1 oder 2 gebe verändert sich im Configurator nichts. Es ist als ob die Karten um 2. Steckplätze verschoben wären.
Wenn ich aber im IO Check nachsehe kommen die Signale richtig.
Ich weis nicht woran es noch liegen soll. Es wäre super wenn jemand noch eine Idee hätte.
Schon einmal Danke im Vorraus