WAGO 750-880 Eingangskarten in Codesys verschoben

1985zottel

Level-1
Beiträge
90
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.

Ich habe folgendes Problem:

Ich bin zur Zeit eine Steuerung am programmieren. Als Controller verwende ich einen 750-880 von Wago.
Dahinter hängen an 1-5 Stelle je eine digital Eingangskarte 750-430 und dann noch ein paar andere Karten aber diese funktionieren tadellos.

Das Problem besteht darin, dass ich in der Codesys Steuerungsconfiguration alle Karten der Reihenfolge nach angezeigt bekomme, aber
wenn ich ein Signal auf Eingang 1 der dritten Karte lege, wird mir im Configurator ein high Signal an Eingang 1 der 1. Karte angezeigt.

Bei Karte 4 auf Karte 2 usw.

Wenn ich Signal auf Karte 1 oder 2 gebe verändert sich im Configurator nichts. Es ist als ob die Karten um 2. Steckplätze verschoben wären.
Wenn ich aber im IO Check nachsehe kommen die Signale richtig.

Ich weis nicht woran es noch liegen soll. Es wäre super wenn jemand noch eine Idee hätte.

Schon einmal Danke im Vorraus
 
Hallo!

Wo genau schaust du denn nach? Vielleicht hast du irgendwo deine Adressen einfach nur verdreht bei der Konfiguration,
und du schaust es dir im Programm an.

Schmeiss alle Klemmen raus, füge sie neu wieder ein, in der richtigen Reihenfolge, und schau was passiert.

Guck dir auch die Adressen an, welche von Codesys vergeben werden....

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Also ich schaue mir die Karten bzw. Eingänge einmal im Wago IO Check an, dort stimmen die Signal und eimal in der Codesys im Steuerungskonfiguration, dort sind die Signale verschoben (jeweils um 2 Karten nach hinten)

Ich hab auch schon versucht, die Konfiguration automatisch von IO Check in Codesys übertragen zu lassen, aber es ändert sich nichts.

Habe auch schon mehrfach die Karten neu gesteckt bzw. konfiguriert.
 
Hi,
hast du eine Karte im Knoten, bei der du die länge des Prozessabilds Einstellen kannst?
Wenn die Karte über I/O Check anders konfiguriert wurde, als im Codesys Eingestellt, könnte es zur Verschiebung kommen

Gruß

Benjamin
 
Es geht mir nicht um die Adresse.

Ich schaue mir in der Steuerungskonfiguration nur die einzelnen Karten an.
Sie Werden in der richtigen Reihenfolge angezeigt, nur wenn ich auf Karte 3 im Schaltschrank ein Signal anlege,
wird mir dieses in Codesys an der 1. Karte angezeigt (das Quadrat wir grün).

Die Signale von Karte 1 und 2 werden garnicht angezeigt.


Es ist als ob im Konfigurator alle Karten 2 Steckplätze nach vorne verschoben sind und die letzten beiden Karten existieren nur in Codesys.

Wie gesagt IO Check zeigt es richtig an.

PS: Steuerung sagt: "Klemmenbus OK"
 
Hi,

im Menü der Steuerungskonfiguration (rechter Mausklick) gibt es den Punkt "Adressen berechnen".
Hast du das nach deiner HW-Konfiguration gemacht ?

Gruß Nitro
 
Zurück
Oben