Hallo SPS'ler

folgendes Problem bei der Berechnung.
Ich berechne die Steigung M einer linearen Funktion y = M*x
das Ganze je einen Erfassungszyklus z.B. 1sek
dann habe ich nach 27 impulsen -> 32 Einheiten (kW) auf Y Achse und 27 (sek) auf X Achse
dadurch M = 32/27= 1.185

bei einem Erfassungszyklus =0,5 sek -> 32kW und 27 Impulsen auch M =1.185

nun aber der Y Wert kann mit einem Faktor 0.6 pro Impuls den tatsächlichen Verbrauch wiedergeben 32*0,6 =19,2kW
Werden die Impulse je 500ms erfasst dann die 27 Impulse auf X Achse sind dann 27*0,5 = 13,5sek
Steigung M = 19,2/13,5 = 1.422

die Steigung basiert aber auf Impulsen also M=19,2/27 = 0,711

Ist das richtig :confused:


Grüße
Ricko
 
Das sind für meinen Geschmack zu viel Zahlen auf einen Haufen...

Verstehe ich das richtig, du hast einen Zähler der dir Impulse ausgibt und möchtest auf die Leistung umrechnen?
Der Zähler liefert pro kWh eine vorgegeben Anzahl an Impulsen oder?

Wenn du in 1s Erfassungszyklus 27 Impulse misst, können bei gleicher Leistung doch nicht auch 27 Impulse in 0,5s gemessen werden.:confused:

Ich denke auf deinem Zähler ist angegeben wieviel Impulse das ding pro kWh liefert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Aventinus

der Zähler summiert die Energie. Angenommen 1Imp.= 2kW
Wichtig ist die Steigung die zu berechnen ist!
Erfassungszyklus 1sek. dann nach 50 Zyklen sind es 100kW.
Die Steigung M = 100kW/50sek =2,0

habe ich Erfassungzyklus verdoppelt also 0,5 sek dann ändert sich nicht die Steigung, in 25 Zyklen habe ich 50kW M= 2,0
Nach 100 Imp habe ich weiterhin erst 50sek erreicht


Habe auch ein Problem mit den Impulsen!
mit TON_1 bilde ich 1 sek impuls denn ich zur Berechnung der Zeit verwende . Der Zähler läuft mit diesem impuls bis 600 (10Min.), dann wird resetet.

CAL T1 (IN:=Var_1sek)
LDN T1.Q
ST Var_1sek

CAL Z1 (CU:=Var_1sek, RESET:..

Zusätzlich ein andere TON_2 erzeugt Erfassungsimpulse (z.B. 1000ms, 500ms, Eingabe in VISU)
CAL T2 (IN:=Var_Xsek)
LDN T2.Q
ST Var_Xsek

CAL Z2 (CU:=Var_Xsek, RESET

die Impulse kommen aber nicht synchron! auch wenn beide Variablen 1 sek sind zeigen die Zählet unterschiedliche Werte

Wie kann ich das besser machen?


Grüße
Ricko








Zusätzlich mit TON_2
 
Zurück