Hi,

Ich versuche grade eine Konstantlichtregelung mit Wago und Dali zum laufen zu bringen aber irgendwie scheint es nicht richtig zu gehen, einige Räume scheinen zu klappen (Lampe geht an, aber zu schnell wieder aus) und in anderen geht gar nichts.
Deswegen die Frage, ist mein Code, siehe Bild, Prinzipiell richtig?
Ich hab noch nicht rausgefunden, wo genau das Problem liegt, evtl. ists auch in KNX.
 

Anhänge

  • Konstantlicht.jpg
    Konstantlicht.jpg
    53,6 KB · Aufrufe: 88
Also grundsätzlich würde ich sagen dass dies dort gar keine Regelung ist.
Das Minimum was du hier brauchtst ist wohl ein PI-Regler, evtl. sogar PID.

Du Fährst scheinbar die Lichtleistung parallel zur gemessenen Heligkeit als Wippe auf und ab.
Das ist MIST. (tschuldigung)

Nimm einen PI-Regler mit Sollwert und Istwert und es wird klappen.
Sehr einfache Lösung wäre auch:
SW=Sollwert Licht
IW= Istwert Licht
Y="Leistung" der Lampe

If SW>IW then and y>0 then Y=y-1;endif
If SW<IW then and y<32767 then Y=y+1;endif

So wird es sich sicherlich irgendwann einpendeln.

MfG CAS
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort, aber der Baustein ist ein Regelbaustein und sollte auch so Funktionieren.
Aber das Problem lag woanders. Das Programm was ich hatte wurde von wem anders geschrieben, und der hat da bissl Mist verzapft. Da wurde der Luxwert ausgelesen, der kommt aber nur alle Minute mal übern Bus. Ich musste das völlig anders lösen. Der Dimmwert den der Präsenzmelder ausgibt gebe ich auf einen Dimmbaustein, der dann das Dali regelt. Leider etwas Stufig, da nur alle 2 Sekunden der Dimmwert kommt, aber ich befürchte, wenn ich das Senden im Sekundentakt mache, daß dann die Buslast zu Hoch wird. Der KNX Bus ist schon ziemlich gut voll.
 