Probleme mit Ethercat

dave.p

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Hab mir zum basteln einen Buskoppler EK1100 sowie ein paar digitale Ein- und Ausgangskarten organisiert. Der Systemmanager erkennt den Koppler auch, aber wenn ich nach Boxen scanne, sieht er die Karten nicht. Hat jemand eine Idee worann das liegen könnte?

Grüße,
dave
 
OK,

dann härter, ist dein Ethernet-Anschluss Intel-kompatibel, bzw. dieser für EtherCAT konfiguriert ?
 
Hallo,
hast du die 24V auch an die Powerkontakte für den Bus angelegt?
Hast du bei den Digitalen-Klemmen den richtigen Type (EL-Klemmen keine KL-Klemmen).
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kompatibel sind die Teile bestimmt, hab erst gestern den EK1100 sowie ein paar EL1008 und EL2008 aus einem Schaltschrank gegen neue getauscht und konnte zuvor auch mit meinem notebook über das Beckhoff Touchpanel auf dem die Software läuft auf diese Karten zugreifen und beliebig Ausgänge schalten. 24Volt-Netzteil hab ich natürlich auch angehängt, Koppler blinkt auch, Busendplatte steckt auch drauf. Ich denke ich mache einfach irgendwas falsch. Hab den Systemmanager im konfigmode gestartet, dann den EK1100 gefunden und dann die Karten manuel hinzugefügt da der Systemmanager sie nicht sieht - danach im runmode neu gestartet aber wenn ich einen Ausgang auf True schalte tut sich bei der Ausgangskarte nix. Eingangskarten reagieren auch wenn man Spannung anlegt, aber seh ich im Systemmanager auch nicht.
 
kompatibel sind die Teile bestimmt, hab erst gestern den EK1100 sowie ein paar EL1008 und EL2008 aus einem Schaltschrank gegen neue getauscht und konnte zuvor auch mit meinem notebook über das Beckhoff Touchpanel auf dem die Software läuft auf diese Karten zugreifen und beliebig Ausgänge schalten. 24Volt-Netzteil hab ich natürlich auch angehängt, Koppler blinkt auch, Busendplatte steckt auch drauf. Ich denke ich mache einfach irgendwas falsch. Hab den Systemmanager im konfigmode gestartet, dann den EK1100 gefunden und dann die Karten manuel hinzugefügt da der Systemmanager sie nicht sieht - danach im runmode neu gestartet aber wenn ich einen Ausgang auf True schalte tut sich bei der Ausgangskarte nix. Eingangskarten reagieren auch wenn man Spannung anlegt, aber seh ich im Systemmanager auch nicht.

Hallo dave!

Wenn Du den EK1100 getauscht hast, muss ich nochmal auf die Frage von ghosty aufmerksam machen:
Hallo,
hast du die 24V auch an die Powerkontakte für den Bus angelegt?

Du hast jeweils 3 Kontakte für 0 und 24V. Die oberen für den Koppler müssen mit den unteren (Powerkontakte) gebrückt werden!
Ich denke, diese Brücken hast Du vergessen.

Gruß

dummy
 
nein, die brücken sind drinn, nur erdung hab ich weggelassen. Wie gesagt, die eingangsklemmen reagieren ja auch wenn ich spannung anlege (der enstprechende kanal leuchtet)

zwischen ein und ausgangsklemmen hab ich auch eine einspeiseklemme (EL9100) ebenfalls mit spannung versorgt (von koppler rübergebrückt)
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab den Fehler endlich gefunden - bzw. er mich. Gerade hatte ich zufällig einen IP-Wechsel und auf einmal leuchtete das RUN-Licht und schon hat die Kommunikation funktioniert. Aus irgendeinem Grund verträgt sich Beckhoff nicht mit meiner Wlankarte (oder dem Internet), wenn ich sie kurz deaktiviere bevor ich Twincat starte, dann geht das ganze auch, witziger Weise kann ich wenn der Koppler erst mal blinkt das Internet wieder aufdrehen. Kann jetzt also beliebig Ausgänge schalten, auch von den Eingängen kommt ein Signal.

Trotzdem bräuchte ich bitte nochmal eure Hilfe: Ich hab nun eine tsm-datei erstellt in der ich mein programm mit den ein und ausgängen verknüpft habe, aber wenn ich in PLC-Control das Programm ausführe, kommen die Signale nicht bis zum Systemmanager, bzw zum koppler, kann mir jemand sagen was ich falsch mache?

greetings
 
Moin!
Wir hatten mal ähnliche Phänomene und setzen seit dem bei der für's EtherCAT zuständigen Netzwerkkarte immer eine völlig andere IP_adresse, die sonst nirgend's im Netzwerk vorkommt. Z.B. 2.12.14.233
Man kann auch im Windows für diese Netzwerkkarte das TCP/IP-Protokoll deaktivieren, dann ist auch kein Routing von Windows mehr möglich. Somit hat man diese Netzwerkkarte vom Rest des Systems praktisch entkoppelt. Nachteil ist, dass dann keine Ethernet-Teilnehmer per EoE mehr aus dem Windows angesprochen werden könne, also zB Switch-Port-Klemmen.
... probier's mal aus.
 
Zurück
Oben