AX5000 komplett simulieren?

Twinnie

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

weiss jemand, ob man einen AX5000 simulieren kann?

Ich weiss, dass ich im System-Manager einen Simulations-Encoder einstellen kann, aber zum testen meiner Software mit MC-Bausteinen bin ich immer noch auf einen realen AX5000 angewiesen, oder? Kann mir jemand elfen?

Mein Programm teste ich unter TwinCat lokal auf meinem PC.

Viele Grüße,
Twinnie
 
Wenn Du nur NC-Achsen anlegst ohne sie auf richtige Hardware zu verknüpfen, dann hast Du schon die Simulationsachsen und kannst deine Bauseine testen. Wenn Du auf den Online-Reiter der jeweiligen Achse oder der Achsübersicht klickst, siehst Du wie sich die Achsen verfahren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

danke für die Info. Meine Achsen sind im TwinCat System MAnager zwar mit "realer" Hardware verknüpft, aber die ist disabled. Muss ich trotzdem die Verknüpfung ganz aufheben?

Grüße,
Twinnie
 
Ich mach mit zum Testen immer eine Kopie vom "scharfen" Systemmanager und lasse alle Verknüpfungen zur PLC unangetastet, ändere die Reelen Achsen in Simiachsen und Force wenn nötig die benötigten Signale wie z.B. NotAus, Schutztüren usw...

Gruß
 
Zurück
Oben