Hey ich habe noch eine Frage: wie kann ich Remanente Variablen erstellen?

sonic_229

Level-1
Beiträge
100
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich möchte die Laufzeit eines Mischers in einer Variablen speichern. Die Eingabe Maske ist auf einer WebVisu hinterlegt und speichert den Wert in der Variable Mischer_zeit: TIME; Mein Problem ist nun, dass wenn ich in die Eingabemaske in der ich die Variable ändern kann, klicke. Erscheint immer z.B T#5s und wenn ich nun 10 Minuten eingeben möchte dann muss ich das immer umrechnen. Ich möchte, dass so habe, dass ich einfach eine Zahle von 1-15 Eingeben und die Zeit am Zeitglied dann passend umgerechnet wird. Der Benutzer soll nicht t#xx sehen oder eingeben, sondern nur eine Zahl von 1-15. Das zweite Problem ist wenn der Benutzer die SPS Spannungsfreischaltet dann ist die Eingestellte Zeit 0 und er muss alles neu eingeben. Gibt es eine Möglichkeit Variablen so zu speichern das Sie nach einem Neustart noch Ihren alten Wert haben?
 
Ein EA-Feld für Stunden, ein EA-Feld für Minuten, EA-Feld für Sekunde. Das ganze dann in der Steuerung umrechnen (1std=3600s, 1min=60s) und addieren.
 
Zurück
Oben