Mahlzeit!
ich habe auf meiner Beckhoffsteuerung ein Problem:
Ich habe eine Temperaturkarte EL3314 gesteckt - diese zeigt mir aber eine (im voll aufgeheitztem Zustand) 80°C höher Temperatur an
als sie in Wirklichkeit ist. D.h. im Sys Manager im Online Zustand wird 290°C (besser gesagt 2900) anzeigt - tatsächlich sind aber nur
210°C auf der Komponente. Ich verwende Thermoelement vom Typ J. Bei "Flags" habe ich bei "Anzeige Skalierung" KEINE eingestellt...
Die 210°C habe ich mit einem externen Regler (PMA ECO24 - eingestellt auf Typ J) gemessen da ich schon geglaubt habe das die Kabelverbindung
was hat...
Was mich eben sehr verwundert - ich sehe eben am Online Zustand des Analogeingangs schon meinen falschen Wert - d.h. da ist noch nichts
skaliert oder dergleichen....
Danke vorab für eure Hilfe!
ich habe auf meiner Beckhoffsteuerung ein Problem:
Ich habe eine Temperaturkarte EL3314 gesteckt - diese zeigt mir aber eine (im voll aufgeheitztem Zustand) 80°C höher Temperatur an
als sie in Wirklichkeit ist. D.h. im Sys Manager im Online Zustand wird 290°C (besser gesagt 2900) anzeigt - tatsächlich sind aber nur
210°C auf der Komponente. Ich verwende Thermoelement vom Typ J. Bei "Flags" habe ich bei "Anzeige Skalierung" KEINE eingestellt...
Die 210°C habe ich mit einem externen Regler (PMA ECO24 - eingestellt auf Typ J) gemessen da ich schon geglaubt habe das die Kabelverbindung
was hat...
Was mich eben sehr verwundert - ich sehe eben am Online Zustand des Analogeingangs schon meinen falschen Wert - d.h. da ist noch nichts
skaliert oder dergleichen....
Danke vorab für eure Hilfe!