CX1020 (Windows Embedded Standard) runterfahren/ausschalten

twincatter

Level-1
Beiträge
137
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend Programmierer,

ich habe heute folgende Frage an Euch:

(Wie) stellt Ihr ein ordnungsgemäßes runterfahren/ausschalten eines CX1020 sicher?

Erklärung:
Wir setzen bei uns in der Firma einen CX1020 ein.
Dieser ist in einem Einaltschrank eingebaut und hat keine Tastatur oder Maus angeschlossen.

Auf einem IPC läuft ein .NET-Programm, über ADS wird mit den Runtimes auf dem CX1020 kommuniziert.

Wenn die Anlage ausgeschalten wird, starten wir (im Moment noch manuell) ein Batchfile, welches Windows auf dem CX runterfährt und solange wartet bis kein Anpingen mehr funktioniert (Windows runtergefahren ist). Erst dann wird der IPC herkömmlich (natürlich könnte auch das noch per Batch realisiert werden)runtergefahren, anschliessend wird am Hauptschalter alles ausgeschalten..
Da das ganze sequentiell durchgeführt wird dauert es eine ganze Weile.

Gibt es noch andere Möglichkeiten die sich in der Praxis bewährt haben?

Zitat von Chip.de:

"Windows Embedded Standard 2009" ist der Nachfolger von "Microsoft Windows XP
Embedded", das vor allem auf Geräten ohne Tastatur, Maus, Bildschirm oder
Festplatte ein Zuhause gefunden hat. Mögliche Einsatzorte sind etwa Kassen,
Bankautomaten, Spielautomaten oder Car-PCs."


Ich kann mir nicht vorstellen,dass z.B. an Spielautomaten Windows runtergefahren wird. Eher denke ich dass da der Hauptschalter ausgeschalten wird.

Bin mal auf Eure Antworten gespannt.

Grüsse vom Bodensee, Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Michael,

der .Net Ads Client bietet die Methode "WriteControl". Dort einfach den AdsState "Shutdown" verwenden um den PC herrunterzufahren. (Device State = 0).

Gruß, Neals

Nachtrag: Achja, natürlich auf dem System Service verbinden.
 
Zuletzt bearbeitet:
So ihr auf einem Standard-Image von Beckhoff aufsetzt, gibt es da den EWF (Embedded Write Filter). Wenn dieser aktiviert ist, werden alle Files geschützt. Diesen könnt Ihr auch parametrieren und einzelnen Ordner für den Schreibzugang freigeben. Wenn der EWF aktiv ist, kann man auch einen CX mit Windows embedded einfach ausschalten, ohne das etwas passiert.
 
Zurück
Oben