    Hallo zusammen.

    Ich hab da eine Frage resp. Problem.
    Ich besitze eine Wago Steuereung 750-841. Jetzt hab ich einen NTP eingetragen und siehe das funktioniert einwandfrei
    Nun aber hab ich irgendwie festgestellt, dass die Sysgetrtc.lib (oder wie die heisst) gar nicht meine NTP Zeit einliest. Die Uhrzeit im Codesys stimmt also nicht mit der NTP Zeit überein. Ist meine Feststellung diesbezüglich korrket?


    Was muss ich im Codesys machen, damit ich die NTP Zeit einlesen kann?
    Es macht ja keinen Sinn wenn das HMI die NTP Zeit anzeigt, aber die Steuerung irgend was anderes umsetzt
    Zitieren Zitieren Systemzeit Codesys -- Wago 750-841  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    richtige Zeitzone im Webbased Management eingestellt?

  3. #3
    coglione ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.06.2010
    Beiträge
    16
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe gestern noch ein bisschen "getüftelt" und meinen Fehler entdeckt.
    Die echte Visu im Webbrowser stimmt mit der Systemzeit überein.
    Ich hatte zum testen meistens im Codesys die Visu offen, und diese stimmt nicht mit der Systemzeit überein.

Ähnliche Themen

  1. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  2. Wago 750-841 CoDeSys - Zeitserver
    Von Michael68 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 18:20
  3. CoDeSys 2.3 Wago 750-841 - Winter-Sommerzeit
    Von Michael68 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 18:42
  4. Wago 750-841, mit Codesys
    Von odehnert im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 12:26
  5. Wago 750-841 mit Codesys 3.0 kompatibel
    Von mike55 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 10:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •