Beckhoff-Interface für Temperaturmessung: Falscher Wert bei Zuschalten FU

MrLeeh

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem: Für die Temperaturmessung an einer Anlage werden zwei Beckhoff-Interface-Klemmen KL3314 genutzt. Diese zeigen bis zum Zuschalten von drei angeschlossenen FUs den korrekten Wert an. Sobald diese jedoch zugeschalten sind zeigen die Fühler einer Klemme einen um bis zu 10K niedrigeren Wert an. Die Werte der zweiten Klemme sind korrekt. Laut Messungen muss der Offset über die Versorgungsspannung der Interface-Klemmen entstehen. Deshalb plane ich das ganze über einen Netzfilter zu beseitigen. Hat jemand Erfahrung mit so einem Problem gemacht und kann mir Tipps für den richtigen Filter geben?

mfg
MrLeeh
 
Hallo MrLeeh,

Um ein Thermoelement zu ärgern, braucht es nicht viel.
Hast du bereits die Schirmung der Kabel zum Motor geprüft?
Ist vielleicht noch die Folie mit unter geklemmt, oder der Schirm nur einseitig aufgelegt?
Sind die Klemmstellen an den Temperatursensoren sauber?
Wie lange sind die Kabel zu den Sensoren?

Ich setzte inzwischen nur noch PT100 in 3-Leiter-Technik ein.
Die sind in der Anschaffung etwas teuer, machen aber fast nie Probleme.

Gruß
Chräshe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Chräshe,

die Schirmung ist soweit ich beurteilen kann korrekt. Wenn ich ein Handgerät zum Auslesen der Temperatursensoren verwende, welches über Batterie gespeist wird, passen die Werte. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass die Störung über die Versorgungsspannung auftreten muss?.

Grüße
 
So, jetzt muss ich mich selbst rügen. Habe mir die Anlage nochmal angeschaut und festgestellt, dass die Schirmung der Motorkabel zwar vorhanden aber nicht geerdet war. Das habe ich mal schnell nachgeholt und der Fehler ist jetzt um einiges geringer :)

Danke für die Anregung
mfg
 