    Hallo!

    Ich habe vor in einer Visu einen Textbaustein einzufügen der einfach nur Hochzählen soll,
    als Zähler hatte ich gedacht einen einfachen CTU zu verwenden der mir Boolsche variablen hochzählt,

    als Ausgabe kann dieser allerdings nur WORD ausgeben, wobei ich nun vor dem Problem stehe, dass ich im Textfeld keinen Platzhalter für Word einfügen kann.
    habe schon einmal probiert WORD_to_String zu konvertieren, doch das funktioniert auch nicht wobei ich nicht sicher bin ob diese Konvertierung überhaupt funktioniert. Jedenfalls habe ich als Wert dann immer nur 0 rausbekommen.

    Kann mir da jemand helfen? bin da echt aufgeschmissen!

    Habe auch mal probiert einfach zu schreiben:

    If
    xxx=true
    Then
    xxx2:=xxx2+1;
    end_if

    dabei habe ich xxx2 einfach als integer deklariert, allerdings bleibt es hierbei auch bei 0 oder endwert.
    xxx ist dabei eine Boolsche variable.

    Grüße
    Daniel
    Zitieren Zitieren Counter kann nicht Visualisiert werden?  

  2. #2
    Registriert seit
    24.10.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    2
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Hi,
    dir ist schon klar, damit xxx2 in jedem Zyklus um 1 erhöht wird, solange xxx=true ist. Willst du das nicht lieber Flankenabhängig machen. z.B. bei jeder positiven Flanke von xxx wird xxx2 um 1 erhöht.

    Für den Counter würde ich mal eine Konvertierung Word_to_Int versuchen. Als Platzhalter %i.

    Gruß
    Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist, was du aus dem machst, was dir zustößt.
    Aldous Huxley

  3. #3
    Registriert seit
    29.11.2005
    Beiträge
    92
    Danke
    11
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,

    Was verstehst du unter Textbaustein?
    Was für eine Visu meinst du? Reden wir über eine Scada-Anwendung oder die interne CodeSys-Visu?

    Für die CodeSys-Visu brauchst du da nix konvertieren!
    Einfach in einem Rechteck unter "Text" , "Inhalt" folgendes eingeben: Zählerstand : %s
    und unter "Variablen" , "Textausgabe" die entsprechende Word-Variable anbinden. Fertig!

    Greets

Ähnliche Themen

  1. FB kann nicht kopiert werden
    Von Metulski im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 08:07
  2. Baustein kann nicht plaziert werden
    Von Drain im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 01:20
  3. OB kann nicht kopiert werden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 14:11
  4. Diskette kann nicht gelesen werden
    Von r00k1e im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 16:59
  5. OB kann nicht kopiert werden
    Von ouzo im Forum Feldbusse
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 22:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •