    Das geht leider nur für Modbus RTU
    wo ist das Problem, das kann jeder Modbus-konforme Busteilnehmer? Würde dringend empfehlen, Modbus RTU zu nehmen, bei ASCII brauchst Du für die gleichen Daten mehr Bytes, insbesonders mit dem Flaschenhals K-Bus auf der Wago und den besagten 5 Bytes pro Klemmnezyklus (bzw. auch SPS-Zyklus!) kommt es bei größeren Datenmengen unweigerlich zu größeren Verzögerungen, da können 1000 Bytes schon mal 5 Sekunden brauchen.

  2. #12
    Avatar von vollmi
    vollmi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.620
    Danke
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge

    Standard

    Die Slaves die ich anbinden will. Können leider kein RTU.
    Ausserdem wird bei der Initialisation eigentlich der grösste Teil einmal übertragen das wären dann 22 Wörter.
    Ansonsten sind es maximal 4 Wort Schreiben und 6 Wort Lesen.

    mfG René

  3. #13
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Slaves die ich anbinden will. Können leider kein RTU.
    dann würde ich dem Hersteller der Dinger auf die Füße treten. Wenn da Modbus drauf steht, müssen die das können. Siehe Modbus Spzifikation.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2012, 09:52
  2. WAGO Modbus Kommunikation
    Von capri-fan im Forum WAGO
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 16:23
  3. Anbindung KBR-Multimess WAGO über Modbus
    Von fraggle-m im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 15:57
  4. Kommunikation über RS485 CP340
    Von clandestino im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 08:17
  5. Kommunikation über RS485
    Von GhostBlade im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 14:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •