    Ich arbeite seit kurzem mit Codesys und einer digitalen Eingangsklemme sowie Ausgangsklemme.
    Habe nie einen Kurs besucht und hoffe ihr könnt mir helfen

    Ich möchte in FUP folgendes erstellen:
    Bei Betätigung des Tasters soll das Relai geschaltet werden und bei der nächsten Betätigung soll das Relai wieder ausschalten.
    Ich habe schon was von XOR und Stromstoss-schalter gelesen, werde aber nicht wirklich schlau daraus.

    Und mit 2 Schalter habe ich auch schon verstanden wie es funktioniert: SR (Set/Reset), aber mit nur einem Schalter ???
    Zitieren Zitieren Taster soll Relai schalten  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.031
    Danke
    2.786
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

  3. #3
    Registriert seit
    01.03.2008
    Beiträge
    487
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    so könnte es gehen:

    MfG CAS
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    www.cas-solution.de

    Alles geregelt...


    Weltraumflug in den USA zu gewinnen!
    Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einer Münze,
    und finde heraus, ob Du der Gewinner bist!

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    @CAS,

    nene, wird ja im nächsten zyklus wieder gesetzt

  5. #5
    Registriert seit
    13.08.2011
    Beiträge
    341
    Danke
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge

    Standard

    Ich halte den Link von Rostiger Nagel für die bessere Variante, denn die Variante von CAS könnte bei gehaltenem Taster zum "flattern" des Relais führen.
    Gruss der Fuss!!!

    +|----,,----:
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    -|----''----:

  6. #6
    Registriert seit
    01.03.2008
    Beiträge
    487
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    habs gerade getestet, geht !!! nicht

    Aber so gehts (getestet) !

    MfG CAS
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von cas (06.02.2012 um 19:59 Uhr)
    www.cas-solution.de

    Alles geregelt...


    Weltraumflug in den USA zu gewinnen!
    Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einer Münze,
    und finde heraus, ob Du der Gewinner bist!

  7. #7
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    ne da flattert nichts, denn das RS ist flankenorientiert am Eingang !!!
    Schmarrn, das flattert

  8. #8
    Registriert seit
    01.03.2008
    Beiträge
    487
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    nicht so schnell.........
    www.cas-solution.de

    Alles geregelt...


    Weltraumflug in den USA zu gewinnen!
    Kratze hier ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ mit einer Münze,
    und finde heraus, ob Du der Gewinner bist!

  9. #9
    miller007 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.02.2012
    Beiträge
    10
    Danke
    5
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke erstmal an alle!
    Nach dem Link von rostiger Nagel habe ich dann so gemacht:

    zwei_taster.jpg

    Und wenn man nun eine Kellerschaltung machen will, nimmt man einfach einen zweiten DI.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  10. #10
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.031
    Danke
    2.786
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nein du würdest am Trigger Eingang ein Oder-Glied setzen und dieses mit beiden Eingängen beschalten.
    Code:
    O #Eingang_1O #Eingang_2FP #FlankenmerkerX #Ausgang= #Ausgang
    Dopplzuweisungen von Ausgängen sollte man vermeiden.

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    miller007 (20.02.2012)

Ähnliche Themen

  1. Not-Aus Relai
    Von T4k3n im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 14:21
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 14:02
  3. Wert im Merkerwort soll Ausgang schalten.
    Von lowbit im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 23:18
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 00:36
  5. Einfache Frage? - Schalten mit einem Taster
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 15:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •