    Hallo SPS- Forum Gemeinde,

    ich muss für meine Techniker- Abschlussarbeit eine Achsen Steuerung via Phoenix Contact erstellen.
    Ich selber kenne mich mit der großen Vielzahl der Funktionsbausteine der Phoenix Contact nicht so richtig aus.
    Bin ein absoluter Neuling mit der Phoenix Contact. Ich habe ein Schneider Motor, diesen ich via RS485 ansteuern soll.
    Auf meiner SPS ILC 150 ETH habe ich ein RS485 Inlinekarte eingebaut.

    Nun möchte ich die Schnittstelle initialisieren (Baudrate, Stoppbits, etc.), dies habe ich über die Struktur
    Code:
    TYPE
    S_T_COM_PARAMETER : STRUCT
    protocol : INT;
    baudrate : INT;
    databits : INT;
    stopbits : INT;
    flowcontrol : INT;
    error_pattern : INT;
    first_delimiter : INT;
    second_delimiter : INT;
    XON_pattern : INT;
    XOFF_pattern : INT;
    END_STRUCT;
    com:S_T_COM_PARAMETER;
    END_TYPE
    Nun spreche ich sie in einem Test FB an:
    Code:
    Init.protocol:=0;
    Init.baudrate:=7;
    Init.databits:=4;
    Init.stopbits:=0;
    Init.flowcontrol:=0;
    
    
    COM_INIT_1(IN_ACTIVATE:=Start,IN_PARAMETER:=Init);
    out:=COM_INIT_1.IN_PARAMETER;
    busy:=COM_INIT_1.OUT_BUSY;
    error:=COM_INIT_1.OUT_ERROR;
    status:=COM_INIT_1.OUT_STATUS;
    bis jetzt zeigt er mir keine Fehlermeldung, aber sobald ich das in mein Main Programm lade
    sagt er mir als Fehlermeldung Dateifehler!().

    Kann mir da jemdand helfen?

    Gruß Winnie
    Zitieren Zitieren RS485 Kommunikation aufbauen  

  2. #2
    Avatar von WinniePooh
    WinniePooh ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.02.2012
    Beiträge
    102
    Danke
    4
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo nochmals...
    habe es hinbekommen... die RS485 Schnittstelle hatte eine Libary die man runterladen konnte... war nur behindert zu finden. Diese beinhaltet unterschiedliche Bausteine zum Ansteuern und parametrieren der Schnittstelle...

    Danke für nichts...

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 23:01
  2. Kommunikation über RS485 CP340
    Von clandestino im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 08:17
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 22:50
  4. Simatic S7 Kommunikation mit RS485
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 15:32
  5. Kommunikation über RS485
    Von GhostBlade im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 14:59

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •