Kl3404 mit PT1000 betreiben Analoge Werte!

daniel1987

Level-1
Beiträge
37
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Wollte mir eigentlich den Analogwert eines PT1000 auslesen, bis ich entsetzt festgestellt habe, dass die Beckhoff Klemme keinen eigenen 10V Ausgang besitzt (3404 analog Input)

Nun meine Frage: kann die KLemme 24V ab ohne schaden zu nehmen? d.h. ich würde dann einen Spannungsteiler basteln mit Vorwiderstand, jedoch sollte jemand dann den PT1000 abbauen habe ich dann halt die 24V an der Klemme liegen (unwahrscheinich aber man muss ja auf alles achten)

ansonsten müsste ich halt erst ein Netzteil 10V bestellen (dauert) oder einen Spannungswandler basteln (14V verbrennen? uiuiuiui!)

Sonst vll. ne Idee?

Danke!
Daniel
 
Hallo,

also 14 V verbrennt man ja nicht sondern z.B. 14V x 5mA =0,07W !!

Das sollte kein Problem sein...

ABER !!!!
Um die Temperatur zu Messen braucht du eine Konstantstromquelle mit Vorwiederstand sonst wird das nichts.
Problematik außerdem:
Der Messbereich ist großer Mist: Da ja ein riesiger Bereich abgedeckt wird bei diese Methode (..500K) und das nocht nicht mal bei 0...10V sondern vieleicht 2,5...4V
Bedeutet bei -10...+10 entsprechend ca 32000 bit=32000/20=1600 bit pr Volt gleich (4V-2,5V)*1600 bit=2400 bit Auflösung bei einem Meßberech von 500K=4,8 Bit pro K.

In der Regel löst man das mit einem PT1000 nach "0...10V Wandler". Kostet in einfacher Form ca. 20...30Euro.

Oder gleich die richtige Klemme nehmen.

Ende des Vortrages... :)

MfG CAS
 
Zurück
Oben