    Ich habe ein Problem mit dem Auslesen der Daten von einer WAGO-Station über Modbus:

    Wenn ich die Globalen Variablen (CoDeSys-Programm) mit einer festen Adresse vereinbare

    (Beispiel:
    varname : %IW300;
    varname : %QI400;
    varname : %MD300;
    )

    kann ich die Daten auslesen (mit den Funktionen FC1 ReadCoils, FC3 Read Holding Register...)
    mit den auf Word-Grenze umgerechneten Adressen.

    Wenn ich aber die Variable ohne Adresse definieren (varname : INT,
    steht in der Symboltafel als Adresse Werte wie 16702 oder 34807)
    Beispiel:
    .xBE_HVTE_Aussenbel_Ein:BOOL:4:34807:1:b:16#02000040
    .iTestINT1:INT:4:16702:2:b:16#02000040

    (Die Variablen sind mit Datasegment 4 bezeichnet!)

    Diese Adresse kann ich nicht auslesen, es kommt immer eine Exception.
    Ich habe auch mit einem Program den ganzen Adressbereich 0-65000 ausgelesen, aber die
    definierten Daten nicht gefunden.
    Aber mit einen OPC-Demo-Client (Softing) kann die Variablen sehen und auch verändern,
    dass heißt, sie müssen vorhanden und auch zugreifbar sein!

    Kann mir da einer einen Tip geben ?
    Zitieren Zitieren Daten von einer WAGO Station auslesen  

  2. #2
    OpelFan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.02.2012
    Ort
    Aschaffenburg
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vom WAGO-Support Team habe ich die Antwort erhalten:

    Für den direkten Zugriff über MODBUS muss man die Adressen manuell im CoDeSys-Programm setzen !
    Zitieren Zitieren Problem gelöst  

Ähnliche Themen

  1. Ethernet Daten Empfangen mit einer Wago Steuerung
    Von Quickli im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 14:00
  2. [Visual Basic] Auslesen von Daten
    Von Bibba im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 11:00
  3. Daten auslesen von Mitsubishi / Siemens
    Von rkoe1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 07:37
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 15:35
  5. Daten aus einer S5 auslesen !!!
    Von ZeroCool im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 09:46

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •