    Einen schönen guten Tag alle zusammen,

    ich habe mal wieder ein kleines SPS-Problem.
    Und zwar will ich für Simulationszwecke, ein kleines Programm auf meinen 750-881 Ethernet Controller schreiben.

    1. Zufallsgenerator:

    Ich will Zufällig und für bestimmte Zeiten, Meldungen auf 8 verschiedene DOs schicken. Es sollte startbar und Resetbar sein.
    Gibt es hierfür vieleicht fertige Bausteine, oder hat jemand eine Idee, wie man es programmiertechnisch lösen könnte?

    2. Sollwertannäherung:

    ich brauche einen Baustein, der bei Eingabe eines Sollwertes lagsam de Istwert steigen/fallen lässt.
    Explizit eine Temperatur:

    z.B. Istwert = 20°C
    Sollwert = 35°C

    Jetzt soll der Wert langsam ansteigen, bis er den Sollwert von 35 °C erreicht, bzw. sich diesem Annähert.

    Dafür denke ich, sollte es bestimmt fertige Reglerbausteine geben, oder?
    In welcher .lib kann ich diese finden.

    Sorry, falls manche Fragen dumm oder offensichtlich sind.
    Bin noch nicht so stark mit dem Thema vertraut.
    Zitieren Zitieren Zufallsgenerator und lagsame Sollwertannäherung zur Simulation  

  2. #2
    Registriert seit
    08.10.2010
    Beiträge
    107
    Danke
    6
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Schau einfach in die oscat.lib. Da findest Du Blöcke für die Ausgabe von Zufallszahlen und für die Reglungstechnik

  3. #3
    Avatar von KingHelmer
    KingHelmer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    995
    Danke
    115
    Erhielt 129 Danke für 102 Beiträge

    Standard

    Danke für deine Antwort.

    Ich hatte es 10 minuten, bevor du geschrieben hast, auch gefunden

    Noch etwas anderes, wenn ich gerade dabei bin:

    Weißt du, in welcher .lib sich die Funktion LIMIT_INT befindet?
    In der Oscat.lib jedenfalls nicht.

    In folgender PDF wird diese .lib als "Standardbibliothek" benannt.

    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...kB9NBQ&cad=rja

    Danke schonmal

  4. #4
    Avatar von KingHelmer
    KingHelmer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    995
    Danke
    115
    Erhielt 129 Danke für 102 Beiträge

    Standard

    Danke für deine Antwort.

    Ich hatte es 10 minuten, bevor du geschrieben hast, auch gefunden

    Noch etwas anderes, wenn ich gerade dabei bin:

    Weißt du, in welcher .lib sich die Funktion LIMIT_INT befindet?
    In der Oscat.lib jedenfalls nicht.

    In folgender PDF wird diese .lib als "Standardbibliothek" benannt.

    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...kB9NBQ&cad=rja

    Danke schonmal

  5. #5
    Registriert seit
    08.10.2010
    Beiträge
    107
    Danke
    6
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Ohne mir nun das komplette Dokument durchzulesen, vermute ich mal, dass es einfach daran liegt, dass hier auf einer anderen Steuerung und mit einer anderen SPS Programmiersoftware gearbeitet wurde. Soweit also die Norm der Standards ...
    Bei Dir wird der Block wohl einfach nur "Limit" heißen ...

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu KvT für den nützlichen Beitrag:

    KingHelmer (29.02.2012)

  7. #6
    Avatar von KingHelmer
    KingHelmer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.02.2011
    Ort
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    Beiträge
    995
    Danke
    115
    Erhielt 129 Danke für 102 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke dir, hat soweit alles funktioniert!

Ähnliche Themen

  1. Trysim, die kostenlose 3-D Simulation und S7-Simulation
    Von Josef Scholz im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:01
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 18:55
  3. Frage zur Simulation und OB
    Von Baldaro im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 17:44
  4. Anfänger braucht hilfe zur simulation
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 14:27
  5. OPC und S7-Simulation
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 18:35

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •