KL3228 (PT1000 Eingangsklemme): Warum schwankt der Messwert?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie sehen die Werte aus, wenn du masse auf den eingang legst= schwankt das immer noch ???

Mach mal ne Brücke von der SPS-Masse nach dem Massepunkt deines PT1000 und schau nochmals nach. Ich vermute immer noch Potenzial versaut....

MfG CAS
 
Hast du schon das Kapitel "Positionierung im Busklemmenblock" in der Doku gesehen? Vielleicht fängst du dir diese Störungen über einen Strom auf dem negativen Powerkontakt ein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CAS war auf der Richtigen Spur :)
Ich habe nun einfach eine Verbindung zwischen Minus und der Klemme 8 der KL3208 gemacht und auf allen Kanälen herrscht "Ruhe" (Klemme 8 ist eigentlich ein Anschlusspunkt für Kanal 8).
Allerdings verstehe ich nicht warum - die Analogklemme sitzt doch direkt am Buskoppler und ist über die Powerkontakte doch bereits mit dessen Minus verbunden?!
Das in der Doku beschriebene Thema "Positionierung im Bus" ist für meinen Fall nicht von Bedeutung, da ich derzeit nur die Analogklemme gesteckt habe.

Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Mike
 
Zurück
Oben