CAN Anbindung hinkriegen

altelulex

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin allerseits,

ich sitze hier an meinem IPC 758-870-000-112 G2 Can-M und versuche Nachrichten von einem existierenden Bus mitzuhören und auszuwerten.

Die Telegramme auf dem Bus sind korrekt gesendet und enthalten auch Informationen in den Datenbytes. Die Nachrichten sind vom Typ B (also 29-Bit-ID).

Ich hab es schon mit dem Anhängen des CanMasters plus dem Anhängen des Generic Can Device probiert und da in den Einstellungen rumgewuselt, komme aber nicht weiter.

Brauche Hilfe.

mfg altelulex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dank des Wago-Supports bin ich nun schlauer und möchte das Wissen gern teilen.

Um 29-Bit-ID's empfangen (und senden) zu können bedarf es keines Slaves sondern schlicht die Bibliothek "CanLayer2.lib". Dann nur noch Baudrate korrekt einstellen und dann klappts mit dem empfangen.

Bin selber überrascht wie einfach das wirkt wenn man es erst mal weiß.

mfg altelulex
 
Zurück
Oben