Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: WAGO 750-841 langsamer als 750-842 ?

  1. #1
    Registriert seit
    06.03.2012
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Soweit ich weiss ist der 841 eigentlich der schnellere Controller.

    Meine Konfiguration bis jetzt
    2 Stück 750-842 als Modbus Slave
    Zugriff mit 3 Modbus-Master TCP/IP
    - IPS - Software
    - 2 Stück HMI (Kinco - von spsgünstiger)
    Auf beiden Controlllern 1 Hauptprogramm freilaufend
    --> keine Probleme Zykluszeit mehr als ausreichend

    Jetzt
    1 Stück 750-842 --> keine Probleme
    1 Stück 750-842 durch 750-841 ersetzt

    Das gleiche Programm jetzt auf dem 841 (Zielsystem geändert) läuft extrem langsam

    1. Maßnahme --> Programm in Tasks unterteilt
    2 Tasks ereignisgesteuert für Stromzähler (Prio 1 und 2)
    1 Task freilaufend "Hauptprogramm" (Prio 3)

    ein HMI abgeschaltet, IPS unverändert
    --> etwas besser

    Zykluszeiten "Hauptprogramm"
    Zugriff durch IPS-Software immer aktiv
    kein HMI in Betrieb --> ca. 3-4ms
    ein HMI in Betrieb --> ca. 80-120ms
    zwei HMI in Betrieb --> ca. 2000-5000ms

    Meine Vermutung ist, dass die HMI-Displays zu häufig Daten per Modbus abfragen. In der HMI Software habe ich keine Einstellmöglichkeit für den Abtastzyklus gefunden, wobei es bei der alten Konstellation mit zwei 842 immer funktioniert hat. Bei der 842 scheint die Modbuskommunikation mit einer geringeren Priorität zu laufen.

    Kann man am 841 die Priorität des Modbus herabsetzen?

    Danke
    René
    Zitieren Zitieren WAGO 750-841 langsamer als 750-842 ?  

  2. #2
    Registriert seit
    20.01.2012
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Rene,

    der 842 ist ein ONE Taskprozessor und hat keine HMI.


    Der 841 sollte schneller sein, aber es kann durch ungünstige Wahl der unterschiedlichen Tasks zu einer Verschlechterung kommen.
    Eine Optimierung dieser Task kann hier Abhilfe bringen. Das wird im PLC Browser mit den Befehl TSK im Onlinemode die Zeiten ermittelt und dann
    optimal angepasst.
    Bei besonders schweren Fällen wende Dich doch einfach an den WAGO-Support.

    Anhang.
    Über eine TAskkonfiguiration beim 841 mit Programmaufteilung lassen sich auch die Prioitäten einstellen.


    mfg.
    S-Core
    Geändert von S-Core (09.03.2012 um 14:37 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Wago 750-304 mit 750-841 betreiben!
    Von Lekta im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 20:42
  2. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  3. (Suche) Wago 750-841 oder -842
    Von anfield24 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 15:52
  4. Wago 750-841 als Spielkiste
    Von Atlas im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 18:14
  5. Wago 750-841 als Haussteuerung
    Von bikeoholiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 00:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •