Hallo,

wir haben Probleme, das o.g. Panel am BC8150 zum laufen zu bringen. Das Panel meldet immer Kommunikationsfehler.
Um den Fehler einzugrenzen haben wir auf einem separaten PC den Beckhoff OPC-Server am laufen und den PC über die RS232 mit der BC8150
verbunden. Alles funktioniert. Die Variablen werden aktualisiert (dauerhaft).
Steckt man nun auf das Beijer T4A um (die gleichen Variablen sind projektiert) läuft die Kommunikation. Die Werte am Panel werden aktualisiert.
Nach kurzer Zeit (1..3 Minuten) bricht die Kommunikation ab. Das Panel zeigt Kommunikationsfehler an.:confused:

Alles ist zu Testzwecken mit kurzen Verbindungen (RS232: 2-3, 3-2, 5-5) aufgebaut; Am Panel wird Com 3 verwendet.

Hat jemand nen Tip?

Gruß, FA
 
Hallo Friedrich-Alexander,

nur so ein Verdacht – das Panel verschluckt sich an den vielen Daten…
Begrenze mal die Aktualisierung der Variablen auf 300ms.

Gruß
Chräshe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Cräshe,

danke für den Tip.
Wir haben nur 3 Variablen angelegt (1x Bool, 1x INT, 1x Real) um das zu testen.
Aber ich will mal suchen, wo man die Aktualisierung der Variablen begrenzen kann.

Gruß, FA
 