Hallo!

Ich habe einen 750-841 Controller mit FW09 den ich auf die neueste FW19 updaten möchte.
Dazu habe ich von WAGO die neueste Firmware + Update Tool angefordert.
Allerdings meldet das Update Tool beim Verbinden via RS232 einen Timeout.

Ein einige Jahre altes Extension Settings Tool erkennt den Controller hingegen einwandfrei und meldet SW 09, HW 07 und FWL 02.

Wird für die neueren FW Versionen auch eine neuere Hardware vorausgesetzt oder müsste ich den Controller auf die neueste Version updaten können?


Vielen Dank für Eure Hilfe!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit einem Anruf wars leider nicht getan.
Prinzipiell geht FW19 mit HW07.

Nach einigen Wirrungen und mit (ausgezeichneter!) Hilfe des WAGO Supports ging dann folgendes:
Update mit WAGO I/O Update von FW09 auf FW11 dann auf FW14 und dann mit WAGO FBC Update auf FW 19.
 