    Hallo zusammen,

    hat jemand von Euch schonmal einen BC9000 an einem Beckhoff OPC UA Sever betrieben?
    Ich habe folgendes Problem:
    Bei der Konfiguration des Servers gebe ich die ".tpy"-Datei des Programms + die AMS-Net-ID des Controllers + Port 800 für das Laufzeitsystem an.
    Der Server übernimmt auch die Konfiguration; die angegeben Variablen tauchen im OPC - Namensraum auf.
    Es werden jedoch keine Werte von der SPS gelesen.

    Kann mir jemand weiterhelfen?

    (Ich benutze TwinCAT PLC v2.10 und OPC UA 1.6.81)

    Gruß Socke
    MfG Socke
    Zitieren Zitieren Beckhoff OPC UA Server mit BC9000 SPS  

  2. #2
    Registriert seit
    10.12.2009
    Beiträge
    41
    Danke
    1
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Also wenn ich das richtig sehe läuft der UA Server nur auf X86 und CE Geräten.

  3. #3
    Socke ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.05.2005
    Ort
    Lingenfeld
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    der OPC UA Server ist auf einem PC installiert und soll per ADS Daten vom BC9000 beziehen.

    Gruß Socke
    MfG Socke

  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2009
    Beiträge
    317
    Danke
    0
    Erhielt 64 Danke für 54 Beiträge

    Standard

    Wenn du die Daten im Adressraum des UA Servers sehen kannst, ist (zumindest dieser Teil der Konfiguration i.O.). Was passiert wenn du versuchst diese Nodes zu lesen (Fehlercode)? Mit UaExpert die Node anklicken und im Attribute-Window schauen ob ein Value geliefert wird.
    Es hört sich erstmal so an als ob auf der ADS Seite die Kommunikation nicht in die Gänge kommt.

  5. #5
    Registriert seit
    17.03.2011
    Ort
    im Wald
    Beiträge
    284
    Danke
    11
    Erhielt 36 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    bin mir nicht ganz wirklich sicher, aber Port sollte, obwohl BC, auf 801 stehen.

  6. #6
    Socke ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.05.2005
    Ort
    Lingenfeld
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,

    sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde, ich hatte ein paar Tage Urlaub über Ostern.

    Die Vermutung, dass die ADS-Kommunikation nicht in die Gänge kommt hatte ich auch, und mit dem Port muss es auch zusammenhängen:
    Bei Verwendung von Port 800 ist der Statuscode beim UA-Expert "BadOutOfService" ; genau wie bei Port 801.
    Wenn ich Port 300 in der Serverkonfiguration verwende ist der Statuscode "Bad".

    Hat noch jemand eine Idee?

    Gruß Socke
    MfG Socke

  7. #7
    Socke ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.05.2005
    Ort
    Lingenfeld
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich habe Hilfe beim Beckhoff - Support bekommen:
    Wenn man in der Server - Konfigurationsdatei bei der Definition der SPS - Nodes die Zeile
    "<IoMode>2</IoMode>" händisch hinzufügt, dann spricht der Server auch mit den BC9000.

    Gruß Socke
    MfG Socke

Ähnliche Themen

  1. Inat OPC Server mit ABC iT Soft SPS
    Von Clake im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 09:36
  2. Beckhoff OPC-Server keine Verbindung mit Client
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 16:37
  3. InTouch -> Beckhoff OPC -> BC9000
    Von Hope im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 23:15
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 19:48
  5. BC9000 Beckhoff OPC
    Von Crossbones im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 14:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •