TwinCAT Safety Ausgänge negieren

gloeru

Level-1
Beiträge
339
Reaktionspunkte
35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich arbeite aktuell an einem Projekt, wo eine Safety-Logic-Klemme von Beckhoff (TwinCAT 2.11 R2) eingesetzt wird (EL6900)

Nun brauchen die Antreibe von Rexroth je ein NO und ein NC Signal für die Freigabe der "Safety-on-board"-Karte (über eine EL2904)

Ich konnte noch keinen der Safety-Bausteine so konfigurieren, dass diesen einen positiven und negativen Ausgang ansteuern.

Kennt jemand da einen Trick?

Danke schon mal!
 
Hallo gloeru,

den Trick kann ich dir da nicht sagen. Aber mal anders, habe auch die EL6900 auf dem Tisch liegen und hoffe nicht, das gleiche Problem zu bekommen.

Ich stelle mir also die Frage, ob der sichere Schliesser der EL2904 eigentlich ausreicht um den gewünschten Sicherheitslevel zu erfüllen. Wenn, ja, dann kann man ein zweiten Ausgang der Sicherheitsklemme negieren, also mit einem Relais. Dieses vorgehen, kann den vorigen Sicherheitslevel bestimmt nicht verschlechtern.

Wie auch immer, gebe mal eine Rückmeldung, wie du es umgesetzt hast.

Gruß, Voxe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, gibt es schon eine Lösung ?

Wenn nein, schaue mal unter "Safe Parameter" deiner "EL2904". Denke da kannst du die Ausgänge negieren. Allerdings, nur für alle Ausgänge der Klemme. Brauchst halt zwei davon. Kann es aber leider momentan nicht ausprobieren. Evtl. Testing und Strommessung abwählen.

Gruß, Voxe
 
Hallo Voxe

Ich hatte noch Kontakt mit dem Support von Beckhoff-CH. "Einfach So" ist es nicht möglich, eine Möglichkeit ist, einen weiteren Baustein (z.B. AND) zu verwenden, und da den Baustein-Ausgang als Eingang zu negieren. Da wir auch Zweifel hatten, ob es mit den ganzen Überwachungen klappt (und dann wären wir nicht mehr auf SIL 3) habe ich wiederwillig Relais eingeplant, einmal mit Öffner, einmal mit Schliesser... Bei der Safety verlasse ich mich dann doch lieber auf bewährte Technik...
 