    Hallo SPS-Gemeinde,

    wollte mal eure Meinung dazu hören:

    Nach welchen Kriterien entscheidet ihr?
    Mehr einzelne (digitale) Busklemmen mit weniger Kanälen oder weniger Busklemmen mit mehr Kanälen?

    Ok, der vorhandene Platz spielt natürlich eine vorranginge Rolle, aber mal abgesehen davon ...
    Und wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus?

    LG Daniel.
    Zitieren Zitieren Mehr Busklemmen mit weniger Kanälen oder weniger Busklemmen mit mehr Kanälen?  

  2. #2
    Registriert seit
    07.11.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Ganz klar wenig Karten mit viel Kanälen. Denn wir haben in unseren Steuerungen in der Regel wenig Platz und kostenoptimiert sollte es auch sein. 2 Fach Analogkarten sind z.b. relativ teuer im vergleich zu 4 Fach Karten. Digital Karten nehme ich eigentlich nur 16DI 16DO oder 8DI/DO alles andere schneidet im Preisvergleich zu schlecht ab.

  3. #3
    dast ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.06.2012
    Beiträge
    113
    Danke
    29
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Ok, im gewerblichen Bereich klare Kriterien: Platz und Kosten

    Und wie ist z.B. eure Einstellung im privaten Heimautomationsbereich aus?
    Klar, wenn wenig Platz da ist muss ich sparsam damit umgehn ...
    Aber wenn ich z.B. den Schaltschrank schon groß genug dimensioniert hab
    und die Klemmen usw. über eBay mir besorge dann ist vermutlich der Preis
    pro Kanal ein Kriterium, oder?

    Ach ja, wie sieht denn der Stromverbrauch bei mehr Klemmen mit weniger
    Kanälen im Vergleich zu weniger Klemmen mit mehr Kanälen aus? Fällt
    das eigentlich auf?

    Grüße,
    Daniel.

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2011
    Beiträge
    227
    Danke
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Beckhoff:
    Stromverbrauch (E-Bus):
    EL1008(8DI) -> 90mA
    EL1002(2DI) -> 90mA

    EDIT: Dh. wenn du 8 Eingänge mit einer EL1002 realisierst benötigst du 4x90mA im gegensatz zu 8 Eingänge mit einer El1008 1x90mA.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu -ASDF- für den nützlichen Beitrag:

    dast (27.06.2012)

Ähnliche Themen

  1. HW Konfiguration von Beckhoff Busklemmen
    Von figo80 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 11:57
  2. Einer weniger...
    Von crash im Forum Stammtisch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 22:03
  3. Weniger Arbeit durch schlechte Wirtschaftslage
    Von Cerberus im Forum Stammtisch
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:57
  4. Busklemmen
    Von edison im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 16:11
  5. TwinCat - Variablen E/A Kanälen zuweisen für BC9000
    Von sashluc im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 19:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •