    Ok...hast du mal versucht die Baudrate niedriger zu stellen ? Standard IEC sind 1200.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  2. #12
    XX5198 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2012
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja hab ich aber dann kam auch in Melderichting nichts mehr an.
    Für das Modem soll Standard 9600 sei (schon probiert und hat nur sehr unzuverlässig funktioniert)

  3. #13
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Wie, du parametrierst das Modem um auf 1200 und es funktioniert nicht ?
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  4. #14
    XX5198 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2012
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also das Modem scheint schon zu senden und empfangen aber die Meldunfen, die von der unterstation gesendet werden kommen nicht an. Stelle ich zurück auf 4800 dann kommen sie an.
    Probiere es mal mit 2400

  5. #15
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Stellst du die Baudrate nur an der Wago ein ?
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  6. #16
    XX5198 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2012
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja am Modem kann ich in der Hinsicht nichts verstellen.

  7. #17
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Aha, da wird der Fehler liegen... dann musst du mit 9600 Baud fahren würde ich sagen
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  8. #18
    XX5198 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2012
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hab gerade festgestellt, dass ich zuvor 9600 wohl mit der falschen Pausenzeit getestet hab. Mit 2ms kommt die Meldung jetzt bei 9600 an.
    Dafür kommen die Befehle weiterhin unregelmäßig an.
    Also an der Baudrate lag es nicht

  9. #19
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Ich kenne diesen Modemtyp nicht, was ich komisch finde das du daran nichts einstellen kannst. Hast du mal mit SAE über dein Problem gesprochen ?
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  10. #20
    XX5198 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2012
    Beiträge
    22
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Noch nicht werde ich wohl mal machen müssen.

Ähnliche Themen

  1. Lampen dimmen über WAGO 750-841
    Von Pietpinguin im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 15:05
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 14:04
  3. Wago 750-841 über OPC auslesen
    Von 1985zottel im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 11:52
  4. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  5. Wago 750-464 parametrieren über Registerkommunikation
    Von Hetschi im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 10:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •