Thema: Zahlenwerte werden in der WebVisu (CoDeSys 2.3) nicht mehr angezeigt

  1. #1
    Registriert seit
    10.05.2010
    Beiträge
    81
    Danke
    36
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ich habe folgendes Problem mit
    - WAGO 750-881
    - CoDeSys 2.3.9.28
    - Webvisualisierung

    Nach einer Programmänderung und nach dem Einloggen werden einige Zahlenwerte in der Webvisualisierung nicht mehr angezeigt.
    In der CoDeSys-Visualisierung werden die Werte weiterhin richtig dargestellt.
    Auch wenn ich über das Menü Projekt- Alles bereinigen, dann Projekt- Alles Übersetzen wähle und dann Einlogge
    werden die Zahlenwerte nicht mehr dargestellt.
    Nach einigen Versuchen - Menü Projekt- Alles bereinigen, dann Projekt- Alles Übersetzen und dann Einloggen funktioniert es jedoch.
    Ich traue mich jedoch fast nicht mehr kleine Programmänderungen vorzunehmen.

    Vielen Dank für Ihre Antwort
    Zitieren Zitieren Zahlenwerte werden in der WebVisu (CoDeSys 2.3) nicht mehr angezeigt  

  2. #2
    Registriert seit
    20.01.2010
    Beiträge
    50
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Schalte in der JavaVM mal den Cache ab!

    Thomas

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas.nienstaedt für den nützlichen Beitrag:

    FelixSch (18.07.2012)

  4. #3
    Registriert seit
    10.05.2010
    Beiträge
    81
    Danke
    36
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo Thomas,
    danke erstmal, ich verwende das WAGO PERSPECTO 762. Ich wüste nicht wie ich den Cache von JavaVM da abschalten sollte.

    Felix

  5. #4
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    sorry...
    ich dachte du bist auf einem PC unterwegs!!
    .. wer setzt schon Perspecto ein!

    kannst du noch etwas Bedienen wenn die Werte nicht aktualisiert werden?

    Thomas

  6. #5
    Registriert seit
    10.05.2010
    Beiträge
    81
    Danke
    36
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo Thomas,
    eine Bedienung über die Visu-Schaltflächen ist möglich, es werden halt nicht alle Messwerte angezeigt.

    Felix

  7. #6
    Registriert seit
    26.05.2009
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Felix,
    welchen Firmwarestand hast du auf dem WP?

    Thomas

  8. #7
    Registriert seit
    14.02.2012
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,
    ich habe auch einen WP im Einsatz.
    Wenn Du die Werte im Codesys online siehst dann funktioniert das auch auf dem WP. Da auf dem WP Win CE läuft, starte das Panel einfach mal mit softreset,die Übernahme der Daten dauert etwas.Wenn das nicht gleich Funktioniert starte die gesamte Anlage wenn möglich nach der Programmänderung.(noch eine Möglichkeit ist, über das direkte einloggen auf den Controler und dann über Webvisiu das Programm anzeigen zu lassen,wenn das geht geht es ebenfals auf dem WP.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Joerg_K. für den nützlichen Beitrag:

    FelixSch (18.07.2012)

  10. #8
    Registriert seit
    20.01.2010
    Beiträge
    50
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Ich sitze gerade vor einem Perspecto und mache den ganzen Tag Programmänderungen!!
    .. und das oben beschriebene Verhalten habe ich noch nicht beobachtet!?

    Ich würde immer noch auf die Firmware tippen!
    Thomas

  11. #9
    Registriert seit
    10.05.2010
    Beiträge
    81
    Danke
    36
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Auf dem WP ist die Version WinCE 6.18.18.10.2010 prof.
    und Bootloader 04.10.
    Es funktioniert ja auch, aber erst nach mehreren Versuchen, ich muss öfter (5 ... 8 mal) das Programm nach -Alles bereinigen und -alles übersetzen hochladen.

    Vielen Dank für die Hinweise
    Felix

  12. #10
    Registriert seit
    20.01.2010
    Beiträge
    50
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    also ich habe ein WP 12 Zoll mit folgenden Systemen:
    WINCE 5.20 11.12.2009
    FPGA 10.06.08,01
    PCB 20504
    Bootloader: 16.04.10
    Bootscreen: V1.04,11.11.2009

    alles aus dem WAGO Control Center!

    Vielleicht solltest du dich an den Support wenden!?

  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas.nienstaedt für den nützlichen Beitrag:

    FelixSch (19.07.2012)

Ähnliche Themen

  1. Step7 Bausteine werden nicht angezeigt
    Von Detto im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 11:16
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 18:32
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 21:22
  4. Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:51
  5. Meldungen werden im TP170a nicht angezeigt.
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 17:38

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •