-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir kurz helfen, versuche gerade nen FB zu schreiben der es mir ermöglicht, ne gewünschte Dimmhelligkeit langsam anzufahren.
Konkreter gesagt: ich möchte den Dimmerbaustein von der Wago Gebäudebibliothek verwenden und diesen FB vor die Dimmvorgabe packen.
Wollte das mal in ST ausprobieren, da ich bisher nur mit FUP gearbeitet habe mir da aber die Mittel fehlen.
Also soweit bin ich bisher gekommen, aber mit den Zeiten hab ich probleme
Ich denke mal für die meisten hier sollte das kein Problem darstellen und ihr könnt mir kurz auf die Sprünge helfen.
Danke
ich hoffe ihr könnt mir kurz helfen, versuche gerade nen FB zu schreiben der es mir ermöglicht, ne gewünschte Dimmhelligkeit langsam anzufahren.
Konkreter gesagt: ich möchte den Dimmerbaustein von der Wago Gebäudebibliothek verwenden und diesen FB vor die Dimmvorgabe packen.
Wollte das mal in ST ausprobieren, da ich bisher nur mit FUP gearbeitet habe mir da aber die Mittel fehlen.
Also soweit bin ich bisher gekommen, aber mit den Zeiten hab ich probleme
Code:
FUNCTION_BLOCK dimm_time
VAR_INPUT
dimm_soll: BYTE;
END_VAR
VAR_OUTPUT
dimm_ist: BYTE;
END_VAR
VAR
END_VAR
Code:
WHILE dimm_ist > dimm_soll DO
dimm_ist := dimm_ist +1;
(* hier soll ein Delay von 2ms oder so hin*)
END_WHILE
WHILE dimm_ist < dimm_soll DO
dimm_ist := dimm_ist -1;
(* hier soll ein Delay von 2ms oder so hin*)
END_WHILE
Ich denke mal für die meisten hier sollte das kein Problem darstellen und ihr könnt mir kurz auf die Sprünge helfen.
Danke