Hallo Zusammen,

ich brauch mal Hilfe beim Programmiere eines BC9100 von Beckhoff. Ich habe mal meine Dateien angehängt.
Mein Problem:

Aus dem Tc Manager kann ich die Eingänge Lesen und die Ausgänge schreiben.
Leider läuft mein !sehr einfaches Testprogramm nicht, und ich weiß nicht warum.
Zugriff auf den BC habe ich über Netzwerk und der BC lässt sich online schalten
und Start & Stop gehen auch. Ich bekomme aber leider keine Statusänderung online
am Eingang angezeigt und ich kann auch keinen Ausgang setzen.

Vieleicht weiß ja einer von Euch schnelle Hilfe und kann mir sagen wo mein Fehler liegt.

Gruß Otto
 

Anhänge

  • 3.ZIP
    34,6 KB · Aufrufe: 12
Hallo Otto
So viel Ich mich erinnern kann , kannstDu die „Alte“ BC9000, BC9100 nicht mit System manager Mappen.Dass geht nur mit BC9120 und BC9050.


Wenn Du nur digitale Klemmen am BC hast(mit Intelligente Klemmen verschiebst sich der Mappaing)
Sollst Du von PLC control dein Programdirekt ins BC herunterladen.
Unter Online /Auswahl des Zielsystemsdein BC wählen und dann Online Start.


Gruss
bjornf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bjornf,

muß dazu der System Manager geschlossen sein? Ansonsten habe ich das auch so gemacht. Es kommt auch keine Fehlermeldung
nur in PLC Control bekomme ich online keinen Status meiner Digitalen Klemmen (BC9100,KL1002,KL2032,KL9001 aus dem Demokit)
und Hardware mäßig werden die Klemmen auch nicht angesprochen.

Habe auch versucht das Programm über die Serielle Schnittstelle zu übertragen, gleiches Ergebnis.
Ich weiß nicht ob ich Variablen richtig verknüpft habe, beim übersetzen werden keine Fehler angezeigt.

Gruß Otto
 
Hallo Otto
Eigentlich braucht Du Systemmanagernicht.
Ich verwende Sysman nur um
1 Die mapping (Export Variaben info )aber es ist nur kritisch wenn du intelligente Klemman hast.
2 Damit der AMS Router weiß dassBC9100 am Netz gibst.


Wenn du Jetzt unter Login Zielsystem dein BC port800 findest und (wie in dein Program )
IX0.0,IX0.1 hoch setzt (und dein BC inRun hast ) sollte dass fungieren.
Du muss die HW Eingänge mit 24V setzen… nicht im nur Programm setzen oder Forcen.
Gruß
bjornf
 
Hallo bjornf,

vielen Dank für Deine Hilfe, bei mir klappt es jetzt. Habe auch den BC noch mal
in Werkseinstellungen gestellt und siehe da .. es läuft

Gruß Otto
 