Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Einsteiger braucht Hilfe beim BC9100

  1. #1
    Registriert seit
    24.05.2006
    Beiträge
    110
    Danke
    27
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge

    Unglücklich


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    ich brauch mal Hilfe beim Programmiere eines BC9100 von Beckhoff. Ich habe mal meine Dateien angehängt.
    Mein Problem:

    Aus dem Tc Manager kann ich die Eingänge Lesen und die Ausgänge schreiben.
    Leider läuft mein !sehr einfaches Testprogramm nicht, und ich weiß nicht warum.
    Zugriff auf den BC habe ich über Netzwerk und der BC lässt sich online schalten
    und Start & Stop gehen auch. Ich bekomme aber leider keine Statusänderung online
    am Eingang angezeigt und ich kann auch keinen Ausgang setzen.

    Vieleicht weiß ja einer von Euch schnelle Hilfe und kann mir sagen wo mein Fehler liegt.

    Gruß Otto
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    • Dateityp: zip 3.ZIP (34,6 KB, 12x aufgerufen)
    Zitieren Zitieren Einsteiger braucht Hilfe beim BC9100  

  2. #2
    Registriert seit
    29.07.2010
    Ort
    Bangsare Thailand
    Beiträge
    37
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo Otto
    So viel Ich mich erinnern kann , kannstDu die „Alte“ BC9000, BC9100 nicht mit System manager Mappen.Dass geht nur mit BC9120 und BC9050.


    Wenn Du nur digitale Klemmen am BC hast(mit Intelligente Klemmen verschiebst sich der Mappaing)
    Sollst Du von PLC control dein Programdirekt ins BC herunterladen.
    Unter Online /Auswahl des Zielsystemsdein BC wählen und dann Online Start.


    Gruss
    bjornf

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bjornf für den nützlichen Beitrag:

    Otto (02.08.2012)

  4. #3
    Otto ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.05.2006
    Beiträge
    110
    Danke
    27
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Hallo bjornf,

    muß dazu der System Manager geschlossen sein? Ansonsten habe ich das auch so gemacht. Es kommt auch keine Fehlermeldung
    nur in PLC Control bekomme ich online keinen Status meiner Digitalen Klemmen (BC9100,KL1002,KL2032,KL9001 aus dem Demokit)
    und Hardware mäßig werden die Klemmen auch nicht angesprochen.

    Habe auch versucht das Programm über die Serielle Schnittstelle zu übertragen, gleiches Ergebnis.
    Ich weiß nicht ob ich Variablen richtig verknüpft habe, beim übersetzen werden keine Fehler angezeigt.

    Gruß Otto

  5. #4
    Registriert seit
    29.07.2010
    Ort
    Bangsare Thailand
    Beiträge
    37
    Danke
    1
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo Otto
    Eigentlich braucht Du Systemmanagernicht.
    Ich verwende Sysman nur um
    1 Die mapping (Export Variaben info )aber es ist nur kritisch wenn du intelligente Klemman hast.
    2 Damit der AMS Router weiß dassBC9100 am Netz gibst.


    Wenn du Jetzt unter Login Zielsystem dein BC port800 findest und (wie in dein Program )
    IX0.0,IX0.1 hoch setzt (und dein BC inRun hast ) sollte dass fungieren.
    Du muss die HW Eingänge mit 24V setzen… nicht im nur Programm setzen oder Forcen.
    Gruß
    bjornf

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bjornf für den nützlichen Beitrag:

    Otto (02.08.2012)

  7. #5
    Otto ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.05.2006
    Beiträge
    110
    Danke
    27
    Erhielt 18 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo bjornf,

    vielen Dank für Deine Hilfe, bei mir klappt es jetzt. Habe auch den BC noch mal
    in Werkseinstellungen gestellt und siehe da .. es läuft

    Gruß Otto

Ähnliche Themen

  1. Einsteiger braucht Hilfe
    Von JoeDreck im Forum Simatic
    Antworten: 92
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 11:30
  2. HILFE!! Beckhoff BC9100 an Siemens HMI
    Von crusader im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 21:21
  3. Hilfe Für Einsteiger
    Von Jhauch im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 09:26