Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20

Thema: CX1020 ADS Verbindungsprobleme

  1. #11
    Registriert seit
    04.09.2012
    Beiträge
    54
    Danke
    4
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ...versuchs mal mit Ändern der AMS ID des PCs...

  2. #12
    Registriert seit
    21.04.2012
    Beiträge
    62
    Danke
    14
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hi!

    Ich hab nun auch einen Fall wo die ADS Route "verschwindet":

    3 Panel PC hohlen sich mittels ADS Informationen von 2 CX mit CE (im gesamten Netzwerk sind noch 5 weiter CX und einige Publisher).
    Panel 1 und 2 sind mit Kupferleitung angebunden, kein Problem.
    Panel 3 ist weiter weg und hat deshalb zwei LWL auf Kupfer Konverter dazwischen

    Nun hat Panel 3 nach ca. 4 Monaten betrieb die Routen verloren (musste im Systemmanager nach den IPs suchen und die Route wieder neu hinzufügen und nun geht die Kommunikation wieder einwandfrei).
    Panel 1 und 2 sind gleich lang in Betrieb und haben kein Problem.

    Ich hab die Route vom Panel PC zum CX erstellt. Geht es auch wenn man sie beim CX einträgt? Ist das besser? Wenn ja warum?
    Sonst irgendeine Idee?

    Danke,

    K.

  3. #13
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hallo Klingone22,

    von welcher "Seite" eine Route eingetragen wird, spielt keine Rolle.
    Hast du die Route über den Namen oder über die IP eingetragen?

    Gruß,
    mac203

  4. #14
    Registriert seit
    21.04.2012
    Beiträge
    62
    Danke
    14
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hi Marc203,

    Ich hab die Route über die IP eingetragen. Ist der Name besser?

    Danke,

    Gruß,

    K.

  5. #15
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Na ja, wenn du die default-Einstellung: DHCP auf der Netzwerkkarte eingestellt gelassen hast, kann der Server nach einem entsprechenden Intervall ein neues Release für diese MAC-Adresse vergeben.
    Wenn dem so ist, könntest du also mal prüfen, welche IP in der Route auf deinem PC und welche IP für diese Route im CX eingestellt ist.

  6. #16
    Registriert seit
    21.04.2012
    Beiträge
    62
    Danke
    14
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Alle IPs sind fix vergeben, kein DHCP.

    Ich befürchte das einer LWL Konverter nicht auf USV hängt und daher einmal kurz ausgestiegen ist (dann der Panel PC die zwei CX nicht mehr gesehen hat) und daher die Route weg war.
    Gibts einen Möglichkeit eine Route mittels Patch Datei zu erstellen?

  7. #17
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    So ein Zustand löscht aber nicht die Routen.
    Diese sind in der Software fest hinterlegt.
    Es muss also etwas anderes mit rein spielen.
    Ich würde alle Routen in diesen Geräten löschen, die nicht mehr benötigt werden und nur noch die notwendigen Routen einrichten.
    Ggf. sind Subroutes eingetragen, die man innerhalb der Registry einsehen kann.

  8. #18
    Registriert seit
    21.04.2012
    Beiträge
    62
    Danke
    14
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Würdest du es auf der CX (Ce) Seite oder auf der Panel PC (XPe) Seite machen?


    Laut http://infosys.beckhoff.com/index.ph...ttings.htm&id= sind die Routen nicht in der Registry eingetragen:
    Routing - Einstellungen

    Unter TwinCAT 2.9 sind die Routing-Möglichkeiten von TwinCAT erheblich erweitert worden. TwinCAT speichert z.B. die "Routes" nicht mehr in der Windows Registry ab, sondern liest immer den jeweils angewählten Router des gewünschten TwinCAT Zielsystems aus. Die "Routes" werden dabei in sogenannte Aktuelle-, Statische- und Projekt Routes unterteilt. Nach dem Verbindungsaufbau bzw. Auslesen des Routers werden die gefundenen Routes in die Rubrik "Statische Routes" , und automatisch auch immer in den Dialog "Aktuelle Routes", übernommen.


    Im beiden Geräten gibt es noch routen welchen nciht mehr benötigt werden.

  9. #19
    Registriert seit
    15.08.2011
    Beiträge
    383
    Danke
    2
    Erhielt 73 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Unabhängig davon, was da steht, werden die Routen in der Registry eingetragen (Bsp. hier Win7): HKLM->Software->Beckhoff->TwinCAT->Remote
    Wenn auf einem deiner Geräte XPE oder WES (7 oder 2009) läuft, würde ich es von dieser Seite aus machen.
    Läuft auf allen Geräten CE (z.B. WEC7), so müssen die Routen auf allen Seiten manuell eingegeben werden.

    Andere Möglichkeit:
    Du verbindest dich mit deinem Engeineering-PC auf eine deine Steuerungen und trägst dort jerweils unter System-Routung Einstellungen die Routen zu den anderen Geräten ein. Entsprechend wie in deinem Link aus dem InfoSys beschrieben. Alle Wege führen zum selben Ergebnis!

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu mac203 für den nützlichen Beitrag:

    Klingone22 (24.08.2015)

  11. #20
    Registriert seit
    21.04.2012
    Beiträge
    62
    Danke
    14
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank!

Ähnliche Themen

  1. Cx1020
    Von Tyler-Durden im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 07:38
  2. ADS: SDO lesen über ads ocx von Visualisierung
    Von traveler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 11:00
  3. Beckhoff CX1020 IP ändern
    Von holgermaik im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 23:03
  4. CX1020 Status LEDs
    Von mpexx im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 17:35
  5. Per ADS einen Nicht-ADS-fähigen Server ansprechen!
    Von Superfly im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 17:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •